大家好!我有一款工频Battery charger温升过高,改善很多次到现在还没解决,请大家能给我支援.谢谢!!!
1106054818.xls
全部回复(9)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
wuly
LV.4
2
2005-01-19 08:44
改用开关电源效果会好点
0
回复
提示
lijianming
LV.2
3
2005-01-19 09:48
@wuly
改用开关电源效果会好点
我只能用工频变压器,并且变压器大小不能变,只能从改善变压器下功夫.希望各位老师给予指导,小生先在这里谢谢大家了.
0
回复
提示
samtiao
LV.3
4
2005-04-07 16:47
@lijianming
我只能用工频变压器,并且变压器大小不能变,只能从改善变压器下功夫.希望各位老师给予指导,小生先在这里谢谢大家了.
你可以將初級線經加大試一試
0
回复
提示
liuhexiang
LV.2
5
2005-04-16 12:29
计算一下你的变压器容量多大,估计容量余量可能很小
0
回复
提示
zjlszh
LV.2
6
2005-05-12 21:32
工频变压器发热主要是初级匝数不够,增加一点就可以了
0
回复
提示
tangjingqing
LV.3
7
2005-06-17 13:50
老兄,我建议你可以改用Z11的矽钢片,另外请问老兄叠厚是多少?
0
回复
提示
tangjingqing
LV.3
8
2005-06-17 13:59
另外,我算了一下老兄的变压器功率大概有150W,用76*42的要小了点,再来,你线径可以加大点,圈数下一点应该效果更好.
0
回复
提示
七年之痒
LV.9
9
2005-06-17 14:11
@tangjingqing
另外,我算了一下老兄的变压器功率大概有150W,用76*42的要小了点,再来,你线径可以加大点,圈数下一点应该效果更好.
应该用76*49的.
0
回复
提示
huangxiao1314
LV.3
10
2005-06-17 16:52
@七年之痒
应该用76*49的.
兄弟,你的设计有点问题.请来电我包帮你解决.0592-5702590-8852