• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

1200W工频变压器

今天做了一个变压器:380V输入  220V 4A,120V  2A,24V 2A三组输出.矽钢片用了50ww470的,舌宽50mm,叠厚100mm,漆包线用的是QZ-2/130线径分别用了1mm,1.16mm,0.9mm,0.9mm;匝数分别是360,218,118,24匝;满负载运行3小时,用红外线测试仪测试,发现漆包线温度达到105度,恐怖哇?这种变压器可以用吗?
全部回复(13)
正序查看
倒序查看
2008-05-20 08:34
如能符合客戶及一些法律法規還是可以的..
0
回复
wwqwwq
LV.4
3
2008-05-20 09:20
当然不能用拉
0
回复
2008-05-20 10:22
用180度的漆包线吧
0
回复
2008-05-20 10:32
@七年之痒
用180度的漆包线吧
低頻變壓器用180度的線來做,那老板要有很大的勇氣喔..
0
回复
tz010421
LV.2
6
2008-05-20 18:34
@transformer1
低頻變壓器用180度的線來做,那老板要有很大的勇氣喔..
这么高温度 是不是因为4A电流的线太细?铜损过大?明天改用1.3线径的在试看.
0
回复
2008-05-20 19:41
初級和4A繞組線徑選小了,可減少圈數,增大初級線徑和4A繞組線徑為1.3mm!
0
回复
2008-05-24 10:37
@transformer1
低頻變壓器用180度的線來做,那老板要有很大的勇氣喔..
^_^
终于找到一点专长的帖子拉...
首先可以告诉楼主
你的变压器是可以使用的

如果对应国标的话:
Class B的耐温等级国标要求可以做到95K(85K)GB-T4706.1-1988
而且你用红外线测温得到的数据是+了环境温度的
温升的计算是要减掉环境温度的(当然你也可以用电流法测试温升)
如果讲实际应用的话:
只要最大局部损耗点的最高温度不超过耐温等级,理论上就可以使用的
在没有标准限制的情况下,通常做法是低于耐温等级10~20度(考虑寿命)

楼上“牛”哥

“低頻變壓器用180度的線來做,那老板要有很大的勇氣喔.. ”
吼吼,180度还算高啊,俺公司都已经用到Class S级(250度)拉...
0
回复
2008-05-25 02:13
220v那组不如直接用照明用电,这样设计可以少880W,省很多钱哦.
0
回复
gang1379
LV.6
10
2008-05-26 08:38
温度是比较高的,(用以前编的程度算了下,好久没用了,可能也有不对的地方,供参考)500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/77451211762335.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
gang1379
LV.6
11
2008-05-26 09:01
建议:1.2/1.4/1.0/1.0;  289T/172T/94T/19T
0
回复
zsyongli
LV.2
12
2008-05-26 10:23
@gang1379
建议:1.2/1.4/1.0/1.0;  289T/172T/94T/19T
此帖已被删除
0
回复
haonan_ren
LV.5
13
2008-05-28 15:22
@zsyongli
此帖已被删除
楼上大哥
楼主讲的好像是典型EI变压器
环形?
0
回复
zhz69
LV.4
14
2008-06-02 11:54
@haonan_ren
楼上大哥楼主讲的好像是典型EI变压器环形?
1.3的线310T 就可以了
0
回复