0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
1KW单相PWM整流启动电流问题
1KW单相PWM整流启动电流问题
输入220V市电,输出450V负载192欧姆纯电阻负载。在输入侧加上单相变压器1:1时候,可以正常启动(软启动),在去掉单项变压器,直接从墙上引220的时候,启动时候电流达到40A然后过流 求助各位指导一下
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
jianyedin
LV.9
2
2017-11-15 16:57
还是软启动没做好
0
回复
提示
higuain1995
LV.1
3
2017-11-15 18:15
@jianyedin
还是软启动没做好
是硬件软起还是软件软起呢,我主要做的软件软起,直流侧电压给定以及PI参数均是缓缓加上去的,硬件没有措施。请您赐教
0
回复
提示
jianyedin
LV.9
4
2017-11-16 08:39
@higuain1995
是硬件软起还是软件软起呢,我主要做的软件软起,直流侧电压给定以及PI参数均是缓缓加上去的,硬件没有措施。请您赐教
硬件软启动,
0
回复
提示