• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

12伏1000瓦正弦波逆变器检测管压降保护电路求助

这个图看不太懂
全部回复(24)
正序查看
倒序查看
2018-03-13 17:33

HLD`LLD是短路点现在短路2110的SD脚不保护哪个大神给说说原理管压降检测保护MOS的

0
回复
FQCAD
LV.5
3
2018-03-13 21:07
@小夏爱玩逆变
[图片]HLD`LLD是短路点现在短路2110的SD脚不保护哪个大神给说说原理管压降检测保护MOS的
此电路主要是检测H桥的两个下管的压降进行保护的,HLD和LLD的连接分别是左右桥的交点,也就是两个下管的D极。由于两个工作原理都一样,只拿其中一个说,正常工作时:IR2100的LO输出高电平,即LLG1的高电平一路经R75 使Q8 S8050导通,然后LLG输出高电平使下MOS管导通。此时如果负载在正常范围内,下MOS管的压降较低,D极接近0V低电平。即LLD在此时为低电平,同时LLG1的高电平另一路经R753  然后直接经R64 D8被拉低“抵消”了,而没有机会经D9去触发后面的保护电路,所以电路在正常工作。当下MOS管导通过程发生过载或短路时,此管势必产生很大的压降,此时D极就不是低电平了,就无法经R64 D8去拉低LLG1通过R73的高电平,那么此时高电平就能通过D9 D30 致使Q6导通 ,保护阀值与D8,D9,D30的压降有关。一路通过光耦去关闭IR2110的SD端,一路经D7去拉低Q8,LLG输出低电平。MOS管关闭,达到保护目的。当上管导通时,下管LLG1为低电平,保护电路不起作用。
4
回复
2018-03-13 21:47
@FQCAD
此电路主要是检测H桥的两个下管的压降进行保护的,HLD和LLD的连接分别是左右桥的交点,也就是两个下管的D极。由于两个工作原理都一样,只拿其中一个说,正常工作时:IR2100的LO输出高电平,即LLG1的高电平一路经R75使Q8S8050导通,然后LLG输出高电平使下MOS管导通。此时如果负载在正常范围内,下MOS管的压降较低,D极接近0V低电平。即LLD在此时为低电平,同时LLG1的高电平另一路经R753 然后直接经R64D8被拉低“抵消”了,而没有机会经D9去触发后面的保护电路,所以电路在正常工作。当下MOS管导通过程发生过载或短路时,此管势必产生很大的压降,此时D极就不是低电平了,就无法经R64D8去拉低LLG1通过R73的高电平,那么此时高电平就能通过D9D30致使Q6导通,保护阀值与D8,D9,D30的压降有关。一路通过光耦去关闭IR2110的SD端,一路经D7去拉低Q8,LLG输出低电平。MOS管关闭,达到保护目的。当上管导通时,下管LLG1为低电平,保护电路不起作用。
那这个负压电路的作用是什么
0
回复
FQCAD
LV.5
5
2018-03-13 22:21
@小夏爱玩逆变
那这个负压电路的作用是什么
功率MOS管与IR2110的COM不共地,COM电位相对MOS功率地是负压,即当IR2110的LO输出为低电平时,对MOS地是负压,负压关断有利下MOS管G极抗干扰,防止上管导通时,干扰下管误导通,导致上下管直通。
0
回复
2018-03-13 23:30
@FQCAD
功率MOS管与IR2110的COM不共地,COM电位相对MOS功率地是负压,即当IR2110的LO输出为低电平时,对MOS地是负压,负压关断有利下MOS管G极抗干扰,防止上管导通时,干扰下管误导通,导致上下管直通。
现在情况是H桥正常的情况下HLD,LLD的UF4007的正向电压是1.6伏短路后变成2.6伏电压。稳压管电压4.9伏不够5.1伏稳压管击穿电压
0
回复
FQCAD
LV.5
7
2018-03-14 14:44
@小夏爱玩逆变
现在情况是H桥正常的情况下HLD,LLD的UF4007的正向电压是1.6伏短路后变成2.6伏电压。稳压管电压4.9伏不够5.1伏稳压管击穿电压
可适当增大R64的阻值 ,使满载时,R73与R64与D9的交点对GND电压等于D30击穿电压+D9的压降,大概是5.1+0.6=5.7V,不是在空载下进行。注意此处是脉冲电压,直接用电压表测量,数值不一定是准的
0
回复
2018-03-14 20:50
@FQCAD
可适当增大R64的阻值,使满载时,R73与R64与D9的交点对GND电压等于D30击穿电压+D9的压降,大概是5.1+0.6=5.7V,不是在空载下进行。注意此处是脉冲电压,直接用电压表测量,数值不一定是准的
C64/C75比电路图给的容值大没太大关系吧
0
回复
FQCAD
LV.5
9
2018-03-15 10:07
@小夏爱玩逆变
C64/C75比电路图给的容值大没太大关系吧
那是“消抖”电容,容量越大,保护反应越迟钝,容量过小,保护过于灵敏,启动不了冲击性的负载。
0
回复
2018-03-15 16:18
@FQCAD
那是“消抖”电容,容量越大,保护反应越迟钝,容量过小,保护过于灵敏,启动不了冲击性的负载。
把R64改成30欧电压有所提高还是不行,输出端短路 D29发热严重,把5.1伏稳压管单角悬空,加5伏电到稳压管的正向可以正常保护,
0
回复
2018-03-15 16:21
@小夏爱玩逆变
把R64改成30欧电压有所提高还是不行,输出端短路D29发热严重,把5.1伏稳压管单角悬空,加5伏电到稳压管的正向可以正常保护,
正常情况下D29也严重发热。400伏高压地与辅助供电地有一个100欧电阻
0
回复
FQCAD
LV.5
12
2018-03-16 16:12
@小夏爱玩逆变
把R64改成30欧电压有所提高还是不行,输出端短路D29发热严重,把5.1伏稳压管单角悬空,加5伏电到稳压管的正向可以正常保护,
继续加大R64,直接用100欧试验,看看能是否能正常带载,如果发现未到满载就保护了,说明100太大了,需要减少。否则再继续加大。D29是多少伏的稳压二极管?12V的?你说400伏高压地与辅助供电地有一个100欧电阻,那么就是相当R72上再并一个100欧的电阻。经计算大概的30MA电流,发热是正常的,可换成1W的稳压二极管
0
回复
2018-03-16 21:30
@FQCAD
继续加大R64,直接用100欧试验,看看能是否能正常带载,如果发现未到满载就保护了,说明100欧太大了,需要减少。否则再继续加大。D29是多少伏的稳压二极管?12V的?你说400伏高压地与辅助供电地有一个100欧电阻,那么就是相当R72上再并一个100欧的电阻。经计算大概的30MA电流,发热是正常的,可换成1W的稳压二极管
跟12伏稳压二极管同相的电容发热
0
回复
2018-03-18 21:53
@小夏爱玩逆变
跟12伏稳压二极管同相的电容发热

我很好你呢?

解决问题没?

0
回复
2018-03-19 11:14
@东城立昇
我很好你呢?解决问题没?
还没有呢,时间不是很充足只有晚上有时间您的联系方式有吗
0
回复
跳子棋
LV.2
16
2018-03-20 21:10
@小夏爱玩逆变
还没有呢,时间不是很充足只有晚上有时间您的联系方式有吗
把全图发出来啊 
0
回复
2018-03-22 00:22
@跳子棋
把全图发出来啊 
怀疑负压电路出的问题红表笔量R10黑笔GND有3伏电压
0
回复
2018-03-22 00:22
@跳子棋
把全图发出来啊 
怀疑负压电路出的问题红表笔量R10黑笔GND有3伏电压
0
回复
FQCAD
LV.5
19
2018-03-22 10:24
@小夏爱玩逆变
怀疑负压电路出的问题红表笔量R10黑笔GND有3伏电压
按照图上的连接,有3V是正常的,功率地比是GND地高3V,此3V是由15V-D29的12V=3V,因为Q6,R10,连接着功率地,只要D30前面没有足够电压将其击穿,R26前端,Q6的B极,对GND会是3V,但对功率地是0V,想要使Q6导通,必须要足够的电压击穿D30。问题还是R73与R64的分压比例上。分别测量正常工作时,和短路时下MOS管的压降有多少V,就可以算出R64的值,比如正常工作时MOS压降是1V,那么LLD对GND电压就3V+1V=4V,R64取2.6K,此时是不会保护的,当LLD大于4.2V就会保护,具体数值需要经试验出来
1
回复
2018-03-22 20:41
@FQCAD
现在即使4148的输出端有5伏电压稳压二极管直接不用,连接4.7K电阻也不会保护,反之用7805变出来的5伏加到4.7K就会保护
0
回复
FQCAD
LV.5
21
2018-03-22 21:47
@小夏爱玩逆变
现在即使4148的输出端有5伏电压稳压二极管直接不用,连接4.7K电阻也不会保护,反之用7805变出来的5伏加到4.7K就会保护
你说的4148的输出端有5V电压是对GND的吧?那当然不会动作啦,对GND电压要超过8.1V以上Q6才会导通,你看Q6的E极是接在功率地的,而不是GND上,这个负压电压扰乱了你的思维
0
回复
2018-03-22 22:14
@FQCAD
你说的4148的输出端有5V电压是对GND的吧?那当然不会动作啦,对GND电压要超过8.1V以上Q6才会导通,你看Q6的E极是接在功率地的,而不是GND上,这个负压电压扰乱了你的思维
正常情况3.3伏短路后5伏多,按常理跳过稳压二极管直接通过电阻到Q6的B极三极管就应该导通啊!D8的快恢复二极管负向正常的情况比如8伏短路后就7.5伏
0
回复
FQCAD
LV.5
23
2018-03-23 11:53
@小夏爱玩逆变
正常情况3.3伏短路后5伏多,按常理跳过稳压二极管直接通过电阻到Q6的B极三极管就应该导通啊!D8的快恢复二极管负向正常的情况比如8伏短路后就7.5伏
加大R63和R64是没错的了,直接把这两个换成3K以上,或者断开他们,肯定会有反应的
0
回复
2018-04-16 17:28
@FQCAD
加大R63和R64是没错的了,直接把这两个换成3K以上,或者断开他们,肯定会有反应的
断开可以保护,临界点半通不通影响输出电压
0
回复
icekool
LV.3
25
2020-07-03 15:28
@FQCAD
这个电路作为输出短路保护的话,可靠性如何?
0
回复