• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

400V电容鼓包的真相求解。

做的是工业产品,三相四线220V输入,三根火线经半波整流后连接到一起,后进入常规开关电源电路。

目前碰到的问题是电容C2容易鼓包,厂内测试老化都没有问题,但到现场以后老是出现炸机,退货回来检查,都是C2鼓包,电解液喷到线路板上,造成强电短路,然后整个板子都黑的。

C2用的是黑金刚的电容,也更换过450V/10uF的,一样的炸。

最开始怀疑是现场工作电压能达到280V(火对零)以上,但派售后人员去现场测量,一天24小时,每小时测一次,最高也才250V。

在现场的现象也很奇怪,有的是一上电就炸,有的是用10天炸,有的是用一个月炸。

全部回复(14)
正序查看
倒序查看
hylylx
LV.9
2
2019-03-18 11:12
那就测一下谐波。
0
回复
2019-03-18 12:36
电源的功率是多大,是否容值不够?
0
回复
2019-03-18 13:04
@朝阳之星
电源的功率是多大,是否容值不够?

10uF太小了,估计是远远不够的。工厂电压高频谐波高的吓人。

需要测量温度。发热才会鼓包。不管是过压还是高频谐波,最终都会产生高温

0
回复
hwx-555
LV.8
5
2019-03-18 14:43

还有什么元件坏了

0
回复
2019-03-18 19:18
@朝阳之星
电源的功率是多大,是否容值不够?
最大的时候是5W,平时2W都不到
0
回复
2019-03-18 19:19
@hwx-555
还有什么元件坏了
今天去了现场,把产品拆开,有的压敏电阻也坏了,但是电容没坏,压敏是14D511
0
回复
hwx-555
LV.8
8
2019-03-19 08:06
@大111111111
今天去了现场,把产品拆开,有的压敏电阻也坏了,但是电容没坏,压敏是14D511

能把压敏损坏,输入电压较高,你的用电环境可能会偶尔出现高压或较大的谐波。

电解电容能够开机就爆,一般极性反或电压较高才能便其爆掉。如果是后级功率较大,电流纹波大,也是有一个过程,不会马上爆炸。

0
回复
multi
LV.4
9
2019-03-19 15:13

可能原因之一猜测为后级电源产生的开关频率处的电流谐波有效值太大(因为全部谐波电流均需此电解电容提供),

电容内部局部过热(外壳不一定过热)导致。

(1)并联足够容量的CBB电容。

(2)换用低ESR的电解。

补充:刚看见楼主说有压敏损坏而电解未损坏,那应该是有电压尖峰。要么是电网过来的,要么是线路电感与电容谐振产生的。

拿示波器捕捉一下。

0
回复
hmy123456
LV.6
10
2019-03-19 16:18
@multi
可能原因之一猜测为后级电源产生的开关频率处的电流谐波有效值太大(因为全部谐波电流均需此电解电容提供),电容内部局部过热(外壳不一定过热)导致。(1)并联足够容量的CBB电容。(2)换用低ESR的电解。补充:刚看见楼主说有压敏损坏而电解未损坏,那应该是有电压尖峰。要么是电网过来的,要么是线路电感与电容谐振产生的。拿示波器捕捉一下。
不是电源自身的问题,附近有高频负载,高频电流太大
0
回复
cjw318
LV.7
11
2019-03-20 09:37
@hmy123456
不是电源自身的问题,附近有高频负载,高频电流太大
输入增加LC高频滤波,整流出来到C2之前再串个电感。
0
回复
hmy123456
LV.6
12
2019-03-20 10:13
@cjw318
输入增加LC高频滤波,整流出来到C2之前再串个电感。
正解
0
回复
pitaoshi
LV.1
13
2019-03-20 21:11
估计还是电容不行,电容可以先测试一下耐压及漏电流,还有你这个损坏的板有没有经过浪涌测试过?还有4007可以多串个试试。
0
回复
我顶
LV.1
14
2019-03-31 19:05
1.可以附近电网不干净2.电容是否是高频的,普通的用在这个位置会发热
0
回复
join1111
LV.4
15
2019-04-03 09:13
现场用示波器设定触发,一直挂在电解上。看看是不是有脉冲过来。
0
回复