做的是工业产品,三相四线220V输入,三根火线经半波整流后连接到一起,后进入常规开关电源电路。
目前碰到的问题是电容C2容易鼓包,厂内测试老化都没有问题,但到现场以后老是出现炸机,退货回来检查,都是C2鼓包,电解液喷到线路板上,造成强电短路,然后整个板子都黑的。
C2用的是黑金刚的电容,也更换过450V/10uF的,一样的炸。
最开始怀疑是现场工作电压能达到280V(火对零)以上,但派售后人员去现场测量,一天24小时,每小时测一次,最高也才250V。
在现场的现象也很奇怪,有的是一上电就炸,有的是用10天炸,有的是用一个月炸。