用于11kw变频器上的开关电源,VOL-DC上的信号会偶然性跌落,致使变频器欠压停机。求大佬指点,图一为VDS波形,图二蓝色为VOL-DC信号,另一个为VC1.
说实话,没太明白你问的是个什么东西,主要是原理图看不清楚。
VOL_DC是指的整流后的母线电压?这个电压跌落变频器停机与开关电源有什么关系?你应该去看母线欠压故障是怎么处理的啊。如果想让这一个坑不报故障,那就在母线电压处理方式上去滤波。反激电源的电容加大到足以维持输入欠压XX时间输出电源不跌落。
还有一种东西叫做 低压穿越电源。
看第一张图,反激电源的典型波形,不知道你是在什么条件下逮住的这个波形,不过,这个波形不太正常的地方是在开关管关断时候,震荡幅度大小有差异。