山特MT1000S不接电池不启动

请问山特MT1000S不接电池只接市电能不能启动?谢谢!有图纸的请提供一份,非常感谢!
全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2019-12-30 12:08
UPS开机自检一般要测试逆变状态,所需瞬间电流较大。建议接电池,或者接大功率电源模拟电池供电。
0
回复
2019-12-30 17:09
@ymyangyong
UPS开机自检一般要测试逆变状态,所需瞬间电流较大。建议接电池,或者接大功率电源模拟电池供电。
谢谢版主!此机型需接入电池,现逆变已修复,但接市电,不论是否按开机键,系统自检后报警,有时开机自检后启动瞬间保护并报警。