• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

华为HD4850整流模块空载后损坏求助

      2020年初新入手一台华为HD4850整流模块,兴奋的插电试机,能点亮,电源能正常从42~58V连续可调整。拿一个220伏100W灯泡试输出,能点亮。很高兴!
     可是乐极生悲,把这“庞然大物”插电后穿戴放哪儿去干别的事的时候,大概过了30分后,听到啪响了一声,而且闻到了一股怪味,心里一惊,去看这货,果然不亮了,以为是保护了,断电10分后,再插电,还是无法启动,心里顿时凉了。
       于是和卖家沟通如何解决,想了各种办法,如拨动地址开关,接电池,等都不行。
       死马当活马医治,拆!全部拆开后,也没发现有炸的管子。按照卖家说,这货内部三路电源呢,不应该同时损坏,很怪!
       电源灯都不亮。测整流桥,400伏大电容上都有310伏直流电。继电器没动作,把继电器短路也没任何动静。
       如果论坛大师有懂这款电源的,请赐教!

      下面是拍的一些图。

收到货了,很是开心高兴!

可以正常点亮,电压可调节,用白炽灯测试可以点亮。空载时后面两个风扇只是偶尔动一下就停止,连上测试的白炽灯后,风扇极慢的速度转动。

这个是设置用的拔码开关

这个是电源后面

顶部电路板

顶部各角度视图

其它各角度视图

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
zfxx
LV.3
2
2020-02-05 17:44
辅助电源电容炸了 看看有没有鼓包的
0
回复
spoonyer
LV.1
3
2020-02-05 18:14
@zfxx
辅助电源电容炸了看看有没有鼓包的

没看到炸的电容

而且加电后电源指示灯也不亮

0
回复