• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电平转换MOS 应用问题

最近做了一个案子,发现经常烧MOS,现象是DG间缓慢击穿(暂且用击穿这个词),大概是开机2~3天,这个MOS DG间二极体阻抗就会减小很多,甚至直接击穿(D极直通+12V),这个问题困扰很久,没弄明白(图中的QE1,型号BSS138P,管子的VGS是+/-20V的),请版子里的大神帮忙分析下看。
全部回复(36)
正序查看
倒序查看
TerryX
LV.1
2
2020-06-01 13:07
按理说MOS是压控性的原件,Vgs不超过使用安全电压就不应该会烧管,但是现在G端接12V控制,不知道为什么会烧管,有处理过类似情况的兄弟么
0
回复
such
LV.1
3
2020-06-01 14:47
在GS脚之间加一个电阻试试看
0
回复
TerryX
LV.1
4
2020-06-01 15:25
@such
在GS脚之间加一个电阻试试看
谢谢,GS间有一颗10K电阻的,RE7就是
0
回复
2020-06-01 18:51
整个电路截图一下,一部分看不出来
0
回复
2020-06-01 20:54
没有接驱动电阻吗?或G极串一磁珠。
0
回复
TerryX
LV.1
7
2020-06-01 23:07
@dy-g3Gxyp52
整个电路截图一下,一部分看不出来

兄弟,这个部分电路只有这么几个零件,其他部分和这个不相关的,这个漏机出去直接接IC的GPIO,源极接地,栅极接的12V。时间一长栅漏就会击穿短路,12V直接灌到IC 的GPIO,IC直接被干掉了。。。

0
回复
TerryX
LV.1
8
2020-06-01 23:11
@chenxiangyu1990
没有接驱动电阻吗?或G极串一磁珠。
这个不是开关电源的驱动MOS,只是起一个电平转换的作用,常开常闭用的,所以驱动极没上电阻或磁珠,话说上磁珠做什么用?
0
回复
2020-06-02 07:20
@TerryX
兄弟,这个部分电路只有这么几个零件,其他部分和这个不相关的,这个漏机出去直接接IC的GPIO,源极接地,栅极接的12V。时间一长栅漏就会击穿短路,12V直接灌到IC的GPIO,IC直接被干掉了。。。[图片]
当然有关系,你的12V电压怎么来的,通过什么转换的,
0
回复
dy-g3Gxyp52
LV.1
10
2020-06-02 07:28
@TerryX
兄弟,这个部分电路只有这么几个零件,其他部分和这个不相关的,这个漏机出去直接接IC的GPIO,源极接地,栅极接的12V。时间一长栅漏就会击穿短路,12V直接灌到IC的GPIO,IC直接被干掉了。。。[图片]
另外你的这个MOS转换的频率是多少,G极没有电阻在开通或者关断时候会有震荡,当峰值超过Vgs 就会击穿,跟是不是开关电源没关系
0
回复
旅行车
LV.4
11
2020-06-02 08:18
@TerryX
这个不是开关电源的驱动MOS,只是起一个电平转换的作用,常开常闭用的,所以驱动极没上电阻或磁珠,话说上磁珠做什么用?
吸尖锋
0
回复
旅行车
LV.4
12
2020-06-02 08:24
@TerryX
这个不是开关电源的驱动MOS,只是起一个电平转换的作用,常开常闭用的,所以驱动极没上电阻或磁珠,话说上磁珠做什么用?
0
回复
旅行车
LV.4
13
2020-06-02 08:25
@旅行车
[图片]

如果怀疑12有尖锋,用这个电路保护一下

0
回复
hylylx
LV.9
14
2020-06-02 08:32
别的先不说,你这图都不对。
0
回复
TerryX
LV.1
15
2020-06-02 09:38
@旅行车
如果怀疑12有尖锋,用这个电路保护一下

这个12V是主电源供电的12V,后面很多DC-DC都用这个供电,所以别处分布了很多滤波电容,我用示波器量过,非常稳,MOS gate端没有振荡也没有浪涌。。。就是这样长时间供电 DG 两端会慢慢损坏,严重的就会击穿。

0
回复
TerryX
LV.1
16
2020-06-02 09:38
@hylylx
[图片]别的先不说,你这图都不对。
图哪里不对,请指出。。。
0
回复
TerryX
LV.1
17
2020-06-02 09:41
@dy-g3Gxyp52
另外你的这个MOS转换的频率是多少,G极没有电阻在开通或者关断时候会有震荡,当峰值超过Vgs就会击穿,跟是不是开关电源没关系
12V电是直接适配器供电的主电源拉过来的一根线,非常稳,示波器量过,开启时刻没有振荡和浪涌。
0
回复
TerryX
LV.1
18
2020-06-02 10:05
@TerryX
这个12V是主电源供电的12V,后面很多DC-DC都用这个供电,所以别处分布了很多滤波电容,我用示波器量过,非常稳,MOSgate端没有振荡也没有浪涌。。。就是这样长时间供电DG两端会慢慢损坏,严重的就会击穿。
这个是MOS gate 端波形,看起来没有超过耐压要求20V
0
回复
dy-g3Gxyp52
LV.1
19
2020-06-02 10:48
你的MOS一直开通的呀? 你说2—3天开机,是在什么环境和温度下的情况使用,因为系统不是立刻出问题,所有示波器测试的是现在的工作状态,不是2—3天工作的状态,
0
回复
TerryX
LV.1
20
2020-06-02 11:33
@dy-g3Gxyp52
你的MOS一直开通的呀?你说2—3天开机,是在什么环境和温度下的情况使用,因为系统不是立刻出问题,所有示波器测试的是现在的工作状态,不是2—3天工作的状态,
是的,我的MOS 是一直开通状态,环境就是现在的室温,30度左右把。放2~3天有些板子就会半死不活,MOS 发烫(DG间阻抗降低非常多,只剩几百 ohm),此时也量过波形,12V也非常的稳,管子开关功能还能起作用(Vds 0V左右)。再放下去就是 DG 直接导通了烧板子了。。。
0
回复
dy-g3Gxyp52
LV.1
21
2020-06-02 13:09
@TerryX
是的,我的MOS是一直开通状态,环境就是现在的室温,30度左右把。放2~3天有些板子就会半死不活,MOS发烫(DG间阻抗降低非常多,只剩几百ohm),此时也量过波形,12V也非常的稳,管子开关功能还能起作用(Vds0V左右)。再放下去就是DG直接导通了烧板子了。。。
一直工作,现在可以考虑是不是热击穿了,可以把D极电阻增大一倍
0
回复
TerryX
LV.1
22
2020-06-02 16:52
@dy-g3Gxyp52
一直工作,现在可以考虑是不是热击穿了,可以把D极电阻增大一倍
我开始也怀疑是热击穿,但是击穿的板子我换了一颗新的MOS,放了一天,用红外仪看,温度并不高,所以感觉很头痛,下面红圈位置就是MOS管,温度看起来不高
0
回复
dy-g3Gxyp52
LV.1
23
2020-06-02 18:07
@TerryX
我开始也怀疑是热击穿,但是击穿的板子我换了一颗新的MOS,放了一天,用红外仪看,温度并不高,所以感觉很头痛,下面红圈位置就是MOS管,温度看起来不高[图片]
建议做两个实验,第一换一个MOS看看还会有这个问题吗 第二在GS直接并一个稳压管 看看还会有问题吗 用排除法
0
回复
dy-g3Gxyp52
LV.1
24
2020-06-02 18:07
@TerryX
我开始也怀疑是热击穿,但是击穿的板子我换了一颗新的MOS,放了一天,用红外仪看,温度并不高,所以感觉很头痛,下面红圈位置就是MOS管,温度看起来不高[图片]
要换其他信号的管子参数差不多的
0
回复
韦林竹
LV.1
25
2020-06-02 18:10
RE7上再加一个电阻,一定要用12v吗
0
回复
韦林竹
LV.1
26
2020-06-02 18:15
你开通了电流有没有超过,换个大点的调一下试试
0
回复
TerryX
LV.1
27
2020-06-02 23:23
@韦林竹
你开通了电流有没有超过,换个大点的调一下试试
开通了电流算下来也很小(Ids 大概在0.18 mA),实际我放了一天下来,看温度也没有升高,应该不像是电流过大烧板子。
0
回复
TerryX
LV.1
28
2020-06-02 23:45
@韦林竹
RE7上再加一个电阻,一定要用12v吗
按照手册上看,12V是没有问题的
0
回复
TerryX
LV.1
29
2020-06-02 23:46
@dy-g3Gxyp52
建议做两个实验,第一换一个MOS看看还会有这个问题吗第二在GS直接并一个稳压管看看还会有问题吗用排除法
谢谢建议,我回去试试看
0
回复
2020-06-03 07:19
绝缘耐压 能做不,能做,还可以做一下,是不是别的电压电流穿进过去了
0
回复
韦林竹
LV.1
31
2020-06-03 10:22
你G级也没限流啊,大佬,也不知道你这12v哪里过来的
0
回复