0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
变压器的功率与铁芯截面积和铁芯高度有关吗
变压器的功率与铁芯截面积和铁芯高度有关吗
在别的论坛看到有人说
(变压器功率计算问题 就是截面积(单位是平方厘米)的平方除以1.5)
不知道正确不
如果是对的 那功率与铁芯高度是什么关系
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
隐形专家
LV.10
2
2008-09-05 14:50
按你自己的说法,铁心高度与宽度的乘积与功率的平方成正比.
0
回复
提示
torrent
LV.1
3
2008-09-05 16:49
就工程设计而言,磁芯的高度可挑选的余地不大.我就面临这样的问题.磁芯的高度,窗口面积等尺寸的比例往往是依据散热确定的.即要求最快速的散热以求得同等条件下最小的温度升高.当然厂家也会推出一些的高度的磁芯以适应客户现有的壳体.我正在做汽车电源,可望交流.
0
回复
提示
andy-chen
LV.1
4
2008-09-05 17:27
@torrent
就工程设计而言,磁芯的高度可挑选的余地不大.我就面临这样的问题.磁芯的高度,窗口面积等尺寸的比例往往是依据散热确定的.即要求最快速的散热以求得同等条件下最小的温度升高.当然厂家也会推出一些的高度的磁芯以适应客户现有的壳体.我正在做汽车电源,可望交流.
我们之前是这样算的po=截面积(Ae*Wa)*拓扑系数Kt*频率F*磁东密度Bmax/电流密度Dcma