请教一个问题:变压器副边不接整流电路,空着,会出现甚么情况?

请教一个问题:半桥拓扑方式的开关电源变压器副边不接整流电路,空着,会出现甚么情况?
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
schaoge
LV.3
2
2008-09-15 22:59
自己顶
0
回复
楚天?
LV.8
3
2008-09-16 09:23
@schaoge
自己顶
如果一点负载电流都没有,源边就是一个电感而已.副边按照源边的电压×变比变化.会有一点点相位延迟.
0
回复
schaoge
LV.3
4
2008-09-16 18:31
@楚天?
如果一点负载电流都没有,源边就是一个电感而已.副边按照源边的电压×变比变化.会有一点点相位延迟.
变压器器输出有3个600V的绕组,设计输出电流250ma,在实验时都没有接整流电路,通电,几秒过后变压器发烫,功率管发热,变压器冒烟.
0
回复
楚天?
LV.8
5
2008-09-16 22:03
@schaoge
变压器器输出有3个600V的绕组,设计输出电流250ma,在实验时都没有接整流电路,通电,几秒过后变压器发烫,功率管发热,变压器冒烟.
激磁电流过大.
是否串联(负载)谐振电路?
0
回复
lqx_8471
LV.3
6
2008-09-16 23:29
@schaoge
变压器器输出有3个600V的绕组,设计输出电流250ma,在实验时都没有接整流电路,通电,几秒过后变压器发烫,功率管发热,变压器冒烟.
关注..
0
回复
schaoge
LV.3
7
2008-09-18 02:02
@楚天?
激磁电流过大.是否串联(负载)谐振电路?
什么也没接,3个绕组空着.
0
回复
楚天?
LV.8
8
2008-09-18 08:31
@schaoge
什么也没接,3个绕组空着.
匝间短路?
0
回复
schaoge
LV.3
9
2008-09-18 18:03
@楚天?
匝间短路?
新的变压器,通电过了几秒钟后就出现这些状况,按我的理解是不是输出电压高,变压器的绕制没有达到安规,以至于漏电造成.变压器是用EE40磁芯绕制的,骨架与普通的一样.
0
回复
alfchina
LV.1
10
2008-09-19 12:00
@lqx_8471
关注..
是不是反馈环路没有接,没有接会出现高于实际电压变比被的高压,形成高压绝缘击穿.
0
回复
hqyzh
LV.6
11
2008-09-19 16:14
@alfchina
是不是反馈环路没有接,没有接会出现高于实际电压变比被的高压,形成高压绝缘击穿.
关注中,副边不接,辅助绕组接不接
0
回复
schaoge
LV.3
12
2008-09-20 08:23
@hqyzh
关注中,副边不接,辅助绕组接不接
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1828001221870142.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
见原理图,副边绕组N3、N4、N5后什么也不接.
0
回复
powbir
LV.4
13
2008-09-22 11:12
@schaoge
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1828001221870142.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">见原理图,副边绕组N3、N4、N5后什么也不接.
你是怎么稳压的呢,设计时没有反馈吗
0
回复
schaoge
LV.3
14
2008-09-22 23:58
@powbir
你是怎么稳压的呢,设计时没有反馈吗
你没有明白我的意思,我是做了一个这样的实验,想看看副边所有绕组不接整流电路,也不接负载,就空着,上电看看能发生什么问题.
0
回复
楚天?
LV.8
15
2008-09-23 21:47
@schaoge
你没有明白我的意思,我是做了一个这样的实验,想看看副边所有绕组不接整流电路,也不接负载,就空着,上电看看能发生什么问题.
这个……
如果变压器热到那样的程度……
可以肯定的是,变压器的损耗非常大.
那么损耗从哪里来的呢?
损耗能量,或者说变压器的热量来源肯定是开关管,所以开关管热是果,变压器流过的电流大是因.
引起变压器电流过大的原因可能如下
1、激磁电流过大--磁芯破碎、激磁电感过小
2、匝间短路
3、同名端接错!!!这个比较符合你的图.你仔细看看.
0
回复
楚天?
LV.8
16
2008-09-23 21:48
@楚天?
这个……如果变压器热到那样的程度……可以肯定的是,变压器的损耗非常大.那么损耗从哪里来的呢?损耗能量,或者说变压器的热量来源肯定是开关管,所以开关管热是果,变压器流过的电流大是因.引起变压器电流过大的原因可能如下1、激磁电流过大--磁芯破碎、激磁电感过小2、匝间短路3、同名端接错!!!这个比较符合你的图.你仔细看看.
按你图上的连法,测量一下变压器的源边电感量是不是很小,如果很小那说明同名端错了或者存在匝间短路.
0
回复