0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
接地电阻和漏电流,耐压测试的问题
接地电阻和漏电流,耐压测试的问题
请问家用DVD的盒子是铁壳的,应该跟电源次级地是连接的,这种情况下如何测试接地电阻、漏电流和耐压呢?我是说测试仪器的夹子夹哪个问题.谢谢
全部回复(8)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
jim li
LV.8
2
2008-09-27 13:48
高压仪一端接外壳,一端接AC输入线.(注意将AC线两端子连接在一起,不然容易出问题的.)
0
回复
提示
azul
LV.4
3
2008-10-06 10:22
@jim li
高压仪一端接外壳,一端接AC输入线.(注意将AC线两端子连接在一起,不然容易出问题的.)
好吧,已经知道了,谢谢:)
0
回复
提示
山川
LV.1
4
2008-10-18 10:05
@jim li
高压仪一端接外壳,一端接AC输入线.(注意将AC线两端子连接在一起,不然容易出问题的.)
请问过CTA数据线的绝缘和高压是如何测试的,使用什么型号的仪器?谢谢.一般插头很难过得了啊>
0
回复
提示
magicz
LV.2
5
2009-06-09 11:50
@jim li
高压仪一端接外壳,一端接AC输入线.(注意将AC线两端子连接在一起,不然容易出问题的.)
为什么是这种接法呢?有根据吗?
谢谢!
0
回复
提示
magicz
LV.2
6
2009-06-09 11:53
@jim li
高压仪一端接外壳,一端接AC输入线.(注意将AC线两端子连接在一起,不然容易出问题的.)
另外,塑料壳子的又该如何接呢?
谢谢!
0
回复
提示
jim li
LV.8
7
2009-06-09 12:52
@magicz
另外,塑料壳子的又该如何接呢?谢谢!
高压仪一端接裸露端子外壳,一端接AC输入线.(注意将AC线两端子连接在一起,不然容易出问题的.)
0
回复
提示
magicz
LV.2
8
2009-06-09 13:07
@jim li
高压仪一端接裸露端子外壳,一端接AC输入线.(注意将AC线两端子连接在一起,不然容易出问题的.)
谢谢.
可是侧漏电流是正常工作时,怎么能将AC两根进线连在一起呢?
0
回复
提示
lihuistudio
LV.2
9
2009-06-19 11:27
@jim li
高压仪一端接外壳,一端接AC输入线.(注意将AC线两端子连接在一起,不然容易出问题的.)
原则上来说是LN分别测试
但是如果LN短接在测试
其实就是把系统两个线都测试过了
0
回复
提示
工程师都在看
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】锂电池组均衡充电电路设计
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
精华推荐
换一换
立
即
发
帖