• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请问: 保险丝的额定电压怎么解释?

请问: 保险丝的额定电压怎么解释?

如果标注AC220V10A的保险丝,用于DC600V电路,会有什么问题?
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2005-03-22 15:45
应该是防止拉弧的吧?
0
回复
qaz33510
LV.9
3
2005-03-22 16:15
烧断时/后不会拉弧,不会起火,不会爆炸的安全工作电压.
AC220V的不能用于DC600V .
0
回复
zdevotion
LV.2
4
2005-04-08 15:44
@qaz33510
烧断时/后不会拉弧,不会起火,不会爆炸的安全工作电压.AC220V的不能用于DC600V.
请推荐用于DC600V的保险丝.谢谢!
0
回复
2005-04-09 23:37
@zdevotion
请推荐用于DC600V的保险丝.谢谢!
直流保险管主要看额定电流值,如果你设定5安的就可用10安的,10A以上就用25A以下的,不然太大电流的保险管会在起不到保险作用下,叫停其他电源,导致无熔丝断路器断开.也可以用同规格的并联,保险管大部分是熔丝的,不是起到分压的作用,而是分流的作用!
0
回复
2005-04-10 06:32
@兄弟标准
直流保险管主要看额定电流值,如果你设定5安的就可用10安的,10A以上就用25A以下的,不然太大电流的保险管会在起不到保险作用下,叫停其他电源,导致无熔丝断路器断开.也可以用同规格的并联,保险管大部分是熔丝的,不是起到分压的作用,而是分流的作用!
建议按规定用,最安全.
0
回复