• 4
    回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

断开半个小时后被电

手上有一块SY5055A方案的电路板,当测试完输出后断电。在电路断电半个多小时后不小心碰到CVBUS电容然后被电了,后来测试CVBUS电容发现半个多小时后还剩一百伏左右,请问这种正常吗?

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
11-16 10:10

这个属于正常现象,现在的电路基本上都不带自放电的功能,完全靠电容漏电,达到自放电功能,当然也可以并联放电电阻。只是没有必要。

0
回复
11-16 15:41

0
回复
11455355
LV.9
4
11-16 23:40

大电容并联一个2W,150K---300K泄放电阻。泄放电流约2--1MA。150UF掉电3分钟可以摸了。

0
回复
edie87
LV.3
5
11-18 11:14

断电后都会对大电解放电啊,不放电怎么动烙铁

小功率直接摄子短路大电解,大点用磁芯,再大功率的用万用表或专门的放电笔

0
回复