两芯开关电源问题!求救!急!
两芯开关电源问题!求救!急!
我公司是做VOIP产品.最近发现两芯开关电源共电接上电话机时,电话机有吱吱燥音,如果将大地与输出地Y电容取掉.电话机没有吱吱燥音.但又存在其他问题.如有雷电发生.输出到大地无法放电.
请问各位大侠,如何解决此问题!!
感激!!!
全部回复(13)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hotsps
LV.7
2
2005-04-28 14:12
電話不是直接進網的嗎,怎麼要用開關電源供電呢?
0
回复
提示
manfuture
LV.3
3
2005-04-28 18:30
@hotsps
電話不是直接進網的嗎,怎麼要用開關電源供電呢?
是这样的.开关电源供给VOIP产品.VOIP接电话的.
当然需要开关电源呢?老大有什么高招,请赐教!
感激不尽.
0
回复
提示
manfuture
LV.3
4
2005-04-28 18:33
@hotsps
電話不是直接進網的嗎,怎麼要用開關電源供電呢?
怎么没有人回复呀!
我顶!!!!一下!!!
0
回复
提示
manfuture
LV.3
5
2005-04-28 18:35
@hotsps
電話不是直接進網的嗎,怎麼要用開關電源供電呢?
这是不是必须用到电信标准电源.
但标准电信的电源一般都比较贵,
为了节约成本.希望大侠们赐教!!
0
回复
提示
hexiangliu
LV.5
6
2005-04-28 21:23
在电源输出端并上一个小电容试试,用104的就可以
0
回复
提示
manfuture
LV.3
7
2005-05-11 16:00
@hexiangliu
在电源输出端并上一个小电容试试,用104的就可以
早就试过了,不行,
不过还是谢谢你回复!
0
回复
提示
manfuture
LV.3
8
2005-05-18 15:51
@manfuture
早就试过了,不行,不过还是谢谢你回复!
自已顶一下,希望能有位大虾支持.
0
回复
提示
standard
LV.1
9
2005-05-18 16:33
请问所用的电源规格是5VDC的吗
0
回复
提示
manfuture
LV.3
10
2005-05-18 17:17
@standard
请问所用的电源规格是5VDC的吗
**此帖已被管理员删除**
0
回复
提示
standard
LV.1
11
2005-05-18 17:25
@manfuture
**此帖已被管理员删除**
设备所用的最大电流有多少
0
回复
提示
standard
LV.1
12
2005-05-18 17:30
@standard
设备所用的最大电流有多少
您是不是做电源的
0
回复
提示
standard
LV.1
13
2005-05-18 17:42
@standard
您是不是做电源的
另外我想了解贵司目前的采购价格为多少, 为何不用两PIN的电源呢, 一样可以解决所出现的问题
0
回复
提示
jiyongxin
LV.3
14
2005-05-18 19:11
试一下在Y电容上加一个小电感或一个磁环.