• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

求助

瑞凌焊机手弧焊250A,焊接电流小,数显表显示为250而实际却为100多安,不知什么原因.
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
日月明
LV.4
2
2009-05-13 09:33
是不是这个意思:预置电流250A,但是实际100A?
你可以看看预置100A时,实际电流是多少?如果实际电流不是100A,可能功率管坏了.如果还是100A,可能控制回路出问题了!
0
回复
lbf119
LV.5
3
2009-05-13 15:21
@日月明
是不是这个意思:预置电流250A,但是实际100A?你可以看看预置100A时,实际电流是多少?如果实际电流不是100A,可能功率管坏了.如果还是100A,可能控制回路出问题了!
但我测试了功率管,应该没有问题,控制回路能是那出问题了
0
回复
日月明
LV.4
4
2009-05-13 16:32
@lbf119
但我测试了功率管,应该没有问题,控制回路能是那出问题了
你还是没有回答我开始的问题,看预置100A时,实际电流多大!
0
回复
2009-05-13 21:20
你检查一下分流器的两端是不虚焊了,就是在中板上,正对面板的右边有一个康铜片,是用焊锡焊在中板上的,长时间的焊大电流后,焊锡融化,铜片起氧化层了,接触电阻就会增大.就会导致分流器两端的压降升高,也就增大了电流负反馈,所以输出电流就小了.如果是这故障,就把铜片上的氧化层刮掉,重新焊接牢固就行了.
0
回复
2009-05-15 20:59
@秋雨_225
你检查一下分流器的两端是不虚焊了,就是在中板上,正对面板的右边有一个康铜片,是用焊锡焊在中板上的,长时间的焊大电流后,焊锡融化,铜片起氧化层了,接触电阻就会增大.就会导致分流器两端的压降升高,也就增大了电流负反馈,所以输出电流就小了.如果是这故障,就把铜片上的氧化层刮掉,重新焊接牢固就行了.
顶,应该就是这个问题了
0
回复
好学习
LV.2
7
2009-06-02 21:32
是不是3140有问题
0
回复