请问家用标称10(40)A的电度表的最大功率容量是多少?

俺想在家老化电源,不知最多可同时老化多少.谢谢!
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
xkw1
LV.9
2
2005-08-16 09:50
10A保证精度,40A是热稳定电流值.
0
回复
sallen
LV.3
3
2005-08-16 10:55
@xkw1
10A保证精度,40A是热稳定电流值.
谢谢xkw1.
就是说我最大可以长期老化8KW的设备吗,如果不考虑电表精度的话?
0
回复
xkw1
LV.9
4
2005-08-16 11:07
@sallen
谢谢xkw1.就是说我最大可以长期老化8KW的设备吗,如果不考虑电表精度的话?
8KVA!!!!注意功率因数!!!!建议最大用到6KW!!!
0
回复
sallen
LV.3
5
2005-08-16 13:25
@xkw1
8KVA!!!!注意功率因数!!!!建议最大用到6KW!!!
谢谢,谢谢!!!
0
回复
2005-08-16 13:51
@xkw1
8KVA!!!!注意功率因数!!!!建议最大用到6KW!!!
电表检测的是有功功率,与功率因素没有多大关系.所以电表上面不标KVA而是标电流:A,就是这个原因.10A(40)的电表可以带8KW的负载,只要你的开关和线路承受的起.