• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

我有一个问题很疑惑:mosfet并联

mosfet并联是为了增大电流,可是仿真两管漏电流之和好像只与VCC,以及负载有关,怎么样才能看到并联扩容的效果呢?希望这样的问题不要让大家见笑,不懂就问,希望各位指点迷津!!另外我的图是否有错?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084149332.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2004-05-10 09:20
???我怎么看不懂你的问题?
MOS并联扩流是说并联后,电路的电流可以更大,而不会导致MOS过热或损坏.
如果电路的其他参数不变,仅增加并联的MOS,当然不会让总电流增加.只是每个MOS的发热会降低.
并联的本质是用多个小功率MOS代替一个大功率MOS.
0
回复
yuer_0507
LV.2
3
2004-05-10 09:31
@乞力马扎罗的雪
???我怎么看不懂你的问题?MOS并联扩流是说并联后,电路的电流可以更大,而不会导致MOS过热或损坏.如果电路的其他参数不变,仅增加并联的MOS,当然不会让总电流增加.只是每个MOS的发热会降低.并联的本质是用多个小功率MOS代替一个大功率MOS.
谢谢,实在不好意思,初涉这个领域,很多都不懂,实质还是没有搞得很清楚,“两管并联后电流应达到单管的150%”这句话应该怎么理解?麻烦说一下,谢谢!!!!!
0
回复
2004-05-10 10:25
@yuer_0507
谢谢,实在不好意思,初涉这个领域,很多都不懂,实质还是没有搞得很清楚,“两管并联后电流应达到单管的150%”这句话应该怎么理解?麻烦说一下,谢谢!!!!!
就是1+1=1.5的意思.
双管并联,不可能保证电流的平均分配,必须留有裕量,保证可靠.
0
回复
老菜
LV.5
5
2004-05-10 10:47
相比于其他开关器件,M0S管几乎是最适合并联了.
并联后的导通电阻与电阻并联一样计算.

并联的管子最好性能一致.但并不苛刻,也无须留太大余量.
因为M0S管有正温度糸数的特性,并联时能够自适应,能安全的能者多劳,
理论上,并联的小团体中谁过热了,会自动把电流均出去,由不热的接替.
实际上也就不会有谁特别热了.
0
回复
yuer_0507
LV.2
6
2004-05-10 10:59
@乞力马扎罗的雪
就是1+1=1.5的意思.双管并联,不可能保证电流的平均分配,必须留有裕量,保证可靠.
谢谢,想明白了
0
回复