• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

传导接地差

传导测试时,不接地余量大,但接地后5M前很高.请高手们指点.(现变压器绕法为三明治绕法)
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
410327
LV.7
2
2009-08-03 15:32
输入端是共模滤波还是差模滤波?最好把基本原理图贴出来
0
回复
2009-08-06 15:56
兄台,我们遇到了同样的问题了,哈哈
但是能否说一下,你现在的电源的功率是多大?前面的EMI滤波电路采用的是什么样子的架构?
我想应该是变压器的匝间电容太大了,换变压器的三明治绕法为普通得绕法测试一下吧,在不行的话,直接就弄一个两级滤波试试.
0
回复
yxdz
LV.7
4
2009-08-07 10:39
方便的话把图贴出来呀,这样就比较分析了
0
回复
ssamdge
LV.3
5
2009-08-26 12:44
@lanfeng323
兄台,我们遇到了同样的问题了,哈哈但是能否说一下,你现在的电源的功率是多大?前面的EMI滤波电路采用的是什么样子的架构?我想应该是变压器的匝间电容太大了,换变压器的三明治绕法为普通得绕法测试一下吧,在不行的话,直接就弄一个两级滤波试试.
谢谢!!!现在已经是两级共模了.带PFC电路.辐射很好.就是接地传导前面很高,不接地没有问题.已经对X电容,共模电感加大了,但没有效果!!打算改变压器结构,但已申请安规不好再变更.请指点!!!
0
回复