SOS!!!求助EE85高频变压器匝数与线径

输入220VDC/4KW  输出700V/800V/900V三档 做20K频率 已有EE85磁心一个 请师傅帮忙算出线径与匝数  谢谢!!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
11455355
LV.9
2
2009-08-08 14:49
4000W/220V=18.1A,折合效率因素,按照20A计算.如初级载流选5A/平方毫米,初级线径多股总计4平方毫米.

功率开关电源初级(220V)一般50T上下,在此,初级可选各50T.

220V/50T=4.4V每T,700V/4.4=159T,800V加23T,900V再加23T

4000W/900V=4.4A,次极线径可选多股总1平方.

没做过这大的,以上仅供参考,请有经验的朋友补上.
0
回复
jswbx
LV.7
3
2009-08-08 15:04
@11455355
4000W/220V=18.1A,折合效率因素,按照20A计算.如初级载流选5A/平方毫米,初级线径多股总计4平方毫米.功率开关电源初级(220V)一般50T上下,在此,初级可选各50T.220V/50T=4.4V每T,700V/4.4=159T,800V加23T,900V再加23T4000W/900V=4.4A,次极线径可选多股总1平方.没做过这大的,以上仅供参考,请有经验的朋友补上.
85的磁芯频率20K可以取每匝6伏
0
回复
lzhutl
LV.4
4
2009-08-08 16:53
@jswbx
85的磁芯频率20K可以取每匝6伏
楼上的正解
0
回复
hbzjcjw
LV.10
5
2009-08-09 21:57
你的中柱面积量来大家才好帮你算
0
回复