• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

台达7KVA的UPS让蟑螂给炸掉了

前天接到一台台达7KVA的UPS,现场检测的情况:电池电压235V,市电输入开关跳闸,按开机键面板无任何显示,将机器打开检测,功率板严重损坏,在功率板损坏处下面有一只小强被炸掉了一半,整流器板损坏.现在将图片传上,让大家帮忙分析一下,这只蟑螂是怎么能够进入UPS内部的??
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2229721254186710.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2229721254186738.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2229721254186776.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2229721254186814.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
2009-09-29 11:45
看来UPS除过流短路过压欠压过热等保护外还要加个防蟑螂保护,呵呵.
0
回复
2009-09-29 15:05
@xzszrs
看来UPS除过流短路过压欠压过热等保护外还要加个防蟑螂保护,呵呵.
是不是入风口没有加网罩啊!蟑螂从那飞进去的.看来表面防护措施很重要的!
0
回复
专修ups
LV.4
4
2009-09-29 16:52
@xzszrs
看来UPS除过流短路过压欠压过热等保护外还要加个防蟑螂保护,呵呵.
这UPS就差一块充电板没有损坏了,修得可苦了!逆变炸掉,升压二极管炸飞,连辅助电源也坏了,还有一起IC烧得连型号都看不到了,整流板一只接电池的二极管也炸了,也不知道台达这UPS的保护是怎么保护的!!一连串的烧!!
0
回复
专修ups
LV.4
5
2009-09-29 16:58
@brucezhang
是不是入风口没有加网罩啊!蟑螂从那飞进去的.看来表面防护措施很重要的!
基本上所有的UPS风扇外面的保护网都是那样的了啊,就是不锈钢的啊!!
经一边维修,一边分析,以及从现场检测的情况看,这是市电停电后,电池放完电,UPS关机停下来,这小强才从后面的风扇进入的,市电再来电后,因DCBUS电压高达750V,小强型成短路点,逆变损坏进而引起其它的地方损坏
0
回复
2009-09-29 17:11
功率真是不小
0
回复
宝龙
LV.5
7
2009-09-30 11:43
@tvro
功率真是不小
这小强可真会找地方,
0
回复
tby2008
LV.9
8
2009-09-30 14:54
@宝龙
这小强可真会找地方,
这只蟑螂也身价不菲了  小小个头  在有生之年 能成就这样一翻大的事业
死也光荣啊  但还要你去为它收尸  呵呵  估计连蟑螂自己  都不知道 是怎么死的
看来UPS 不光要防鼠  防蜘蛛  还要防蟑螂啊
估计除了风扇口  没有它可以下手的地方吧
0
回复
11455355
LV.9
9
2009-10-02 00:02
我公司有个KTV,以前20多间包房全部铺地毯,蟑螂很多,经常爬到点歌PC终端电源里面,炸到"啪啪'声,长城也好,技嘉也罢,都很怕小强,一年下来ATX电源起码要换80个以上!杀虫公司都没有办法,繁殖太强了,后来我建议换了PVC地胶,小强没有了适合生存繁殖的环境,电源很少坏了.
0
回复
娱乐
LV.1
10
2009-10-03 10:45
原来小强也喜欢UPS的
0
回复
t-34
LV.5
11
2009-10-03 23:32
看来连室内的电源也要全密封的了..
0
回复