请教开关电源电气间隙的一点疑问

小弟初来乍到,翻阅GB4943时,标准对于额定电源电压>150V~<=300V,基本绝缘,规定一次电路绝缘最小电气间隙为2mm,TO220封装的MOS管的脚间距都没有达到2.0mm阿,那么请问一般的小功率电源能满足这个要求吗?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
s18315
LV.2
2
2009-12-18 11:39
即使按功能绝缘,峰值600V时也大于1.5mm.费解阿
0
回复
jeanshu
LV.2
3
2009-12-22 14:20
爬电距离和电气间隙是指初级与次级间的,你的那个元件是在初级,不在标准要求内
0
回复
s18315
LV.2
4
2009-12-24 14:11
@jeanshu
爬电距离和电气间隙是指初级与次级间的,你的那个元件是在初级,不在标准要求内
在网上找了一段时间,比较多的看法是“一次侧交流部分:保险丝前 L—N≥2.5mm,L、N—大地≥2.5mm,保险丝之后可不做要求...”.
GB4943里也有一句话提到:“规定的电气间隙不适用于恒温器、热断路器...”如果保险丝相当于热断路器,那倒是容易理解一点.
我们这边的国家检测机构的人员,对裸板开关电源的安全例行试验也说不出个所以然来,即使送给他们检,我心里也好怕怕
0
回复