• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

怎样解决DC-DC升降压电路

1.输入DC8-26V
2.输出15V,输出最大电流是20A.
3.当输入电压8-14V是是生压电路,当输入16-26V时是降压,现在就要求电源自己变换.
请问:各位大侠,有什么办法.请告诉我.急急急.
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
st.you
LV.10
2
2009-12-22 17:22
比较麻烦,最近在做一款20至60伏输入的,输出32V、3A用的是SEPIC,但是这么大电流的,估计不好搞.凌特有升降压专用的IC,功率不是很大好像是LTC3780,可升可降,只是价格很高.
0
回复
panda.uct
LV.3
3
2009-12-22 17:45
要求升降压,又那么大电流,不好找啊!
0
回复
a7049445
LV.2
4
2009-12-24 01:40
是不好搞哦.我最近也再搞升降压隔离电路,有时间可以聊下
0
回复
lizlk
LV.10
5
2009-12-24 09:42
要不要隔离呢?这么大的电流可以用这个办法,用2级TOP,前极采用推挽,后面采用BUCK同步整流,简单高效率.我做过一个不过低端是10V的
0
回复
leondey
LV.4
6
2009-12-24 10:55
用凌特的Buck-boost就可以解决,正电压输出.
0
回复
lyticast
LV.7
7
2009-12-29 00:56
带变压器的方案可能比较合适。就像UPS那样搞。
0
回复
dww929
LV.2
8
2010-01-18 09:48
@lizlk
要不要隔离呢?这么大的电流可以用这个办法,用2级TOP,前极采用推挽,后面采用BUCK同步整流,简单高效率.我做过一个不过低端是10V的

请问:大侠可以谈谈相关的方案,和技术的吗.谢谢!

0
回复
dww929
LV.2
9
2010-01-18 09:52
@lyticast
带变压器的方案可能比较合适。就像UPS那样搞。
 请问大侠,用什么方案比较好呢?请指点一下.谢谢!
0
回复