高手帮个忙,要求12V输出电源在20%负载时效率大于84%
高手帮个忙,要求12V输出电源在20%负载时效率大于84%
目前用TM PFC+LLC+同步整流方案做12V/10A的电源
在110Vac输入时
20%负载时效率只有79%
30%负载时效率只有82%
50%负载有87.5%
100%负载有88.5%
目前开关频率已降到60KHZ左右,在20%和30%负载效率小于要求的84%。还是差得比较多。
高手们帮我提提改善方案。
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
deep_thought
LV.7
2
2010-03-26 11:16
LLC在轻载的时候是效率不高的. 要想办法减少谐振腔的空载电流, 加大电感? 减少回路内阻? BURST模式工作? 另外想办法在轻载的时候, 线性降低PFC工作频率.