在制作开关电源时,出现整流管在工作电流2~3A的时候发热严重

我最近制作了一个电源40W的 13.5V电流满载输出时3A,但是在煲机的时候发现在电源2.5到3A电流时 输出整流管超热,散热片是用的33X36X4毫米的散热器,但是温度还是很高,但是开关管和变压器的温度很低,满载工作4小时,功率管和变压器的温度只有40几度,只是整流二极管超热(70度以上)3842开关电源 ,改用20A45V的肖特基温度有所改良(60~70度左右),但是不敢用满载实验,因为耐压太低,我是刚涉及到开关电源这一块,望各位高手指点一二。
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
贴片机
LV.8
2
2010-04-15 19:05
加大散热片...
0
回复
2010-04-15 20:04
就是为了节约成本撒 不然我也像这样子
0
回复
贴片机
LV.8
4
2010-04-15 20:23
@caisihuass
就是为了节约成本撒不然我也像这样子
这个发热只能用加大散热来解决,别无它法...
0
回复
2010-04-16 18:43
@贴片机
这个发热只能用加大散热来解决,别无它法...

你整流管用MBR20100


或STPS20S100CT


最低要用100V的耐压

0
回复
2010-04-17 10:13
@power20071983
你整流管用MBR20100或STPS20S100CT最低要用100V的耐压
真是谢谢你,我现在用肖特基MBR20100这个温度就降下来了,但是我用BYQ28-200这个温度还是很高,用肖特基4A的时候温度都很低。
0
回复