正在做一台6kw的220v电力模块,主电路采用阮新波的原边串接二极管的zvzcs电路,副边二极管全波整流,加满载后副边整流管穿(不炸),原边炸.80%载没问题,炸之前各点波形无异常.副边二极管串联,均压无问题,散热器温度小于60度.有一个重要的现象:副边用平板式散热器无问题,但把8个整流管分别固定于
两个提及较小的散热器时会炸管子.我已折腾了1个多月,身心俱疲,祈求高手相助.谢谢......
急切求教:关于zvzcs移相全桥
全部回复(9)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@power001
在什么情况下炸,满载/大动载时?有规律吗?讲清楚点,或发E-mail:mpti@sina.com.cn
开关频率62.5k,25a/275v条件下坚持几分钟后炸.超前臂用4只FQA13N80并,滞后臂用3只APT45120,制后臂二极管用RHRG75120.当副边用一体化(整块)散热器,用铜皮搭接副边电路,25A/275V输入高低拉偏长时间没事.可是副边一旦用两分开的散热器(即使用铜皮通过螺钉连接),只能保证20A不坏,升25A后几分钟就坏,每次都是8只整流管中的串联一组全穿,原边或后臂或前臂炸.串联整流管的均压我用差分探头看过没问题.副边整个的整流电压尖峰25A在1100V.原边各并联管子均流也不错.我计已穷,
恳请大侠指点.
恳请大侠指点.
0
回复
提示
@suilubo
开关频率62.5k,25a/275v条件下坚持几分钟后炸.超前臂用4只FQA13N80并,滞后臂用3只APT45120,制后臂二极管用RHRG75120.当副边用一体化(整块)散热器,用铜皮搭接副边电路,25A/275V输入高低拉偏长时间没事.可是副边一旦用两分开的散热器(即使用铜皮通过螺钉连接),只能保证20A不坏,升25A后几分钟就坏,每次都是8只整流管中的串联一组全穿,原边或后臂或前臂炸.串联整流管的均压我用差分探头看过没问题.副边整个的整流电压尖峰25A在1100V.原边各并联管子均流也不错.我计已穷,恳请大侠指点.
你最好贴图上来看看.标上参数等.
变压器次级整流二极管有没有用RC吸收电压尖峰?
电力电源我做过,二极管的耐压当时用的是600V的,也没问题啊!
变压器次级是全桥整流还是全波整流?
或发E-MAIL:tonychen357@hotmail.com
我看这样子好象是过热啊
或发E-MAIL:tonychen357@hotmail.com
0
回复
提示
@suilubo
开关频率62.5k,25a/275v条件下坚持几分钟后炸.超前臂用4只FQA13N80并,滞后臂用3只APT45120,制后臂二极管用RHRG75120.当副边用一体化(整块)散热器,用铜皮搭接副边电路,25A/275V输入高低拉偏长时间没事.可是副边一旦用两分开的散热器(即使用铜皮通过螺钉连接),只能保证20A不坏,升25A后几分钟就坏,每次都是8只整流管中的串联一组全穿,原边或后臂或前臂炸.串联整流管的均压我用差分探头看过没问题.副边整个的整流电压尖峰25A在1100V.原边各并联管子均流也不错.我计已穷,恳请大侠指点.
或者说还可能有一个原因就是你现在放在现个散热器上
是不是有可能你的"地"接的不好,
是不是有可能你的"地"接的不好,
0
回复
提示