原理图如上,参数:Vin=40VDC,Vo=20VDC,f=114KHz
MOS管:IRF9540(P-MOS), 续流二极管:FR307, L=330uH, 输出电容:100uF
现在测量发现:MOS关断瞬间,S极对地有一个60V的尖峰(比Vin高了20V),同时D极对地有一个-20V的电压尖峰(此处我完全不理解,续流二极管为什么没有把它钳位?),这样的后果是:MOS管的S到D的电压有40 20 20=80V,此处尖峰太大!!请问大家此处该如何解决?谢谢!
问题找到了,主要有两点:
1、FR307确实速度慢,我查了下资料,其反向恢复时间有500纳秒,换成肖特基管MBR3100之后,MOS管关断时,二极管开通时的尖峰(二极管两端)小了许多,大约只有几伏的样子,昨天世纪电源网上有人说是二极管(FR307)的正向恢复时间太长,我不太理解什么是二极管的正向恢复时间(难道类似反向恢复时间?)和它对此尖峰有何影响。
2、电路中的输入电容(图中未画出),位置离MOS管太远(外接的),造成了MOS关断时,S极对地的尖峰,今天在离MOS管很近的地方,对地加了一个47UF的电解电容和一个105电容之后,此尖峰也大大减小,大约只有几伏
采取以上措施以后,现在MOS关断时的尖峰已经小了许多,基本在10V以内,而且MOS两端现在也没有加任何吸收,下面我也贴一份资料,在网上找到的,作者专门介绍了大功率BUCK电路尖峰产生的原因及对策,比较有针对性,对解决我这个电路产生的问题有实际意义,分享一下。最后谢谢深思!
BUCK电路尖峰抑制