请教用电桥测变压器的电感

请教用LCR电桥测变压器的电感,用不同频率测得的结果差别大吗?

买LCR电桥,国内那个牌子好些,中策的怎样?

全部回复(8)
正序查看
倒序查看
287969284
LV.6
2
2010-07-12 13:30
误差是有的,误差只能减少,不能杜绝!~
0
回复
2010-07-12 13:38

每种磁芯都有AL值随频率变化的特性曲线

而L=AL*N*N,你说变化大不大?

0
回复
djh03
LV.3
4
2010-07-12 13:58
@山东专业变压器生产商
每种磁芯都有AL值随频率变化的特性曲线而L=AL*N*N,你说变化大不大?

也就是说我的变压器式作在300K,我还真要买个300K的电桥才能测到真实的电感?一般300K的电桥都好贵呀。

0
回复
287969284
LV.6
5
2010-07-12 13:59
@djh03
也就是说我的变压器式作在300K,我还真要买个300K的电桥才能测到真实的电感?一般300K的电桥都好贵呀。
你的综合测试仪可以暂时代用一下
0
回复
2010-07-12 14:06
@djh03
也就是说我的变压器式作在300K,我还真要买个300K的电桥才能测到真实的电感?一般300K的电桥都好贵呀。

不用的!

许多时候变压器测试的并不是其工作频率哦,

如果贵司大量使用变压器,建议购买一个标准的测试仪器为好,比如3250,也不贵;

0
回复
zzt7902
LV.5
7
2010-07-12 14:56

最好买个HP 4284 和厂内 共它仪器对比

 

0
回复
2010-07-12 15:08
@zzt7902
最好买个HP4284和厂内共它仪器对比 
HP4284,几十万啊,一般厂家够呛买的起啊
0
回复
zzt7902
LV.5
9
2010-07-12 15:30
@山东专业变压器生产商
HP4284,几十万啊,一般厂家够呛买的起啊

买个4263 几万元,要不 找个4284 校一个空芯线圈样品 校一个MN-ZN 磁环样品

我想可以对比出来的 现在我用1062 3250 和4284测的没什么区别

0
回复