高频开关电源的铺地技术
最近在做200K以上开关电源,半桥变频控制,控制芯片MC34067,因为铺地问题,功率作到350W就不敢加功率了,深感铺地的重要性,希望就这个问题和各位同行交流,不知大家遇见过同类问题没有?
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@powerfhq
将大电流“地”与小信号“地”分开走可以防止干扰,环路更稳定,同时对EMI有帮助.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131944972.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如图中C2正极处
如图中C2正极处
0
回复
提示
@zhlun
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131944972.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如图中C2正极处
这样做滤波效果较好,将C2负极的地线也开这样的缺口更好!但要注意一点,所开的缺口大小由通过该处的电流决定.否则,严重时,可能会过热,甚至烧坏该处铜皮.