• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

EF12.6 浸漆后電感降低

電感含浸后降低

各位DX. 小弟這里有生產一款 EF12.6 的輔助變壓器,使用的是TDG TP4A 的Core,

最近以來,老在電感在含浸后降低.

經過分析,可能是含浸時將膠帶泡松所至,故在含浸前先點黑膠在CORE 結合處,

并用鐵夾夾住,但還是有約30% 左右的不良品,電感掉的嚇人.

還請DX 賜教.
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2005-12-21 10:38
这个问题我在生产时也遇到过,原因是含浸后凡立水进入磁芯表面造成电感下降的原因.可跟据上降的比率多少,可在半成品测试时可适当的增加电感量
0
回复
lcw42
LV.5
3
2005-12-21 12:47
这个问题有个好的办法就是:
1.你可以使用快干型自干漆;
2.成品在装磁芯时点上环氧胶;等胶干了再浸漆.
0
回复
2005-12-21 13:22
@lcw42
这个问题有个好的办法就是:1.你可以使用快干型自干漆;2.成品在装磁芯时点上环氧胶;等胶干了再浸漆.
1.自准備試
2.已經點過膠了,還是不行

yahuazheng,

此鐵芯不用開氣隙的,所以,電感沒法偏上限

Thanks
0
回复
jundz
LV.8
5
2005-12-21 13:25
关注中
0
回复
xyz104104
LV.7
6
2005-12-23 15:26
@webtianxia
1.自准備試2.已經點過膠了,還是不行yahuazheng,此鐵芯不用開氣隙的,所以,電感沒法偏上限Thanks
测试时控制温度,我司客户要求25℃测试.
0
回复
2005-12-23 15:36
@jundz
关注中
又不是高磁导率铁芯,如果点胶后,铁芯感量不变,那凡立水有问题,不是这样,那就换供应商试试.
0
回复
2005-12-23 16:51
@littlebird
又不是高磁导率铁芯,如果点胶后,铁芯感量不变,那凡立水有问题,不是这样,那就换供应商试试.
此时电感值下降,以我以前从事生产经验是,电感浸油后在磁芯中柱间有绝缘油进入,可以在浸绝缘油前先用G-500将磁芯粘固,浸绝缘油,自然风干,试一下.
0
回复
2005-12-24 10:10
@cyzhang2006
此时电感值下降,以我以前从事生产经验是,电感浸油后在磁芯中柱间有绝缘油进入,可以在浸绝缘油前先用G-500将磁芯粘固,浸绝缘油,自然风干,试一下.
1.我用膠帶包了4圈,然后在膠帶的結縫處點411膠水.
然后在鐵芯結縫處點黑膠.

烘干黑膠后再去浸凡立水

2.要求客戶將電感放寬了一些.

現在可以保証95%的良品率.(批次為150PCS)
0
回复