• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

变压器啸叫

我的单位是作变频器的,在一款产品中开关电源选用两个不同厂家生产的变压器,两款变压器测量参数基本相同,采用一样的线、芯和骨架,但是在电路中一个工作正常,一个电压高时输出下降,并有啸叫.测试时采用直流电压输入,要求500-900V工作正常,但是采用第二款变压器输入超过600V时输出电压开始下降.但是该变压器用在别的型号产品中又能正常使用,是否外围电路有问题?
请教高手变压器啸叫是否因为饱和?电压低时没有啸叫.
全部回复(13)
正序查看
倒序查看
dldgg
LV.2
2
2006-01-13 08:25
这里是测试到的波形,相同的变压器在不同的电路里得到的不同结果,该波形怎么分析,我是新手,虚心向高手请教1137111935.doc
0
回复
dldgg
LV.2
3
2006-01-13 09:22
刚才去实验室通电,电压升高电流没有变化(直流稳压电源上的电流表),啸叫声随着电压变化频率也在变.请问有经验的老师傅这是怎么回事?
0
回复
2006-01-13 10:30
@dldgg
刚才去实验室通电,电压升高电流没有变化(直流稳压电源上的电流表),啸叫声随着电压变化频率也在变.请问有经验的老师傅这是怎么回事?
频率不断变化,变压器就叫,而输出值随输入减小一般不会出现,唯一的可能就是你的变压器原边感值小了,将变压器的气隙减小或绕数增加都可以.当然,感值太大变压器也会叫,寄生电容及漏感都会使变压器叫.调试好了请将结果告诉我,谢谢
0
回复
dldgg
LV.2
5
2006-01-13 16:42
@zhouxiaoyi
频率不断变化,变压器就叫,而输出值随输入减小一般不会出现,唯一的可能就是你的变压器原边感值小了,将变压器的气隙减小或绕数增加都可以.当然,感值太大变压器也会叫,寄生电容及漏感都会使变压器叫.调试好了请将结果告诉我,谢谢
今天下午又做实验,改了snubber电路电阻,不行.把频率由原来的45KHz调整到65KHz,电压上升到七百多伏变压器开始叫,输出跌落.因为我们不是作变压器的,也没有工具改动变压器(上次废了一个变压器想看气隙,磁心拆不下来).
但是同样的变压器在相同的电源电路、不同的pcb板(不同型号产品)竟然有那么大的差别.
MOSFET门极的控制波形在电压上升到600V时(45KHz情况下)输出时有时无.该电路板用另外一个厂家的变压器就没有问题.两个厂家的变压器规格是相同的,测试原边、副边的电感,特性阻抗基本相同,原边漏感也相同,可就是通电就不行,搞不懂.
谢谢zhouxiaoyi的回帖,至少我知道了为什么变压器会叫,当输出下降时MOSFET导通的确变化了,大概可以等效为频率改变.而且电压变化变压器的叫声也变化了(大小和频率),本人黔驴技穷,摸不着门道.请高人再指点一二.不胜感激.
0
回复
2006-01-14 08:46
@dldgg
今天下午又做实验,改了snubber电路电阻,不行.把频率由原来的45KHz调整到65KHz,电压上升到七百多伏变压器开始叫,输出跌落.因为我们不是作变压器的,也没有工具改动变压器(上次废了一个变压器想看气隙,磁心拆不下来).但是同样的变压器在相同的电源电路、不同的pcb板(不同型号产品)竟然有那么大的差别.MOSFET门极的控制波形在电压上升到600V时(45KHz情况下)输出时有时无.该电路板用另外一个厂家的变压器就没有问题.两个厂家的变压器规格是相同的,测试原边、副边的电感,特性阻抗基本相同,原边漏感也相同,可就是通电就不行,搞不懂.谢谢zhouxiaoyi的回帖,至少我知道了为什么变压器会叫,当输出下降时MOSFET导通的确变化了,大概可以等效为频率改变.而且电压变化变压器的叫声也变化了(大小和频率),本人黔驴技穷,摸不着门道.请高人再指点一二.不胜感激.
我也不是研究变压器的,只是做小实验时有类似的情况,若变压器绕制后不放入漆中泡一下也可能会叫,我想另一个厂家的变压器不叫,那就肯定是变压器的绕制有缺陷了,你可将变压器取出单独测一下各性能
0
回复
dldgg
LV.2
7
2006-01-17 11:22
@zhouxiaoyi
我也不是研究变压器的,只是做小实验时有类似的情况,若变压器绕制后不放入漆中泡一下也可能会叫,我想另一个厂家的变压器不叫,那就肯定是变压器的绕制有缺陷了,你可将变压器取出单独测一下各性能
变压器单独测试都差不多,电感、漏感、电阻都差不多,而且最怪的是相同的变压器在一个机型上不通过,在另外的机型上就可以通过,两种机型开关电源电路差不多,只是pcblayout不同.在不通过的机型上把电路改动为和能通过的一样,还是不行.真奇怪.
0
回复
dldgg
LV.2
8
2006-01-17 13:14
@zhouxiaoyi
我也不是研究变压器的,只是做小实验时有类似的情况,若变压器绕制后不放入漆中泡一下也可能会叫,我想另一个厂家的变压器不叫,那就肯定是变压器的绕制有缺陷了,你可将变压器取出单独测一下各性能
中午测试有问题的变压器电感比正常的变压器偏大一点点,正常的初级是15.3-15.5mH,有问题的是16.01-16.02mH,是不是这是原因所在?把吸收电容由0.01uF加到0.02uF,啸叫小了,但是有奇怪的声音,好像是在放电,哒哒的响.下午再试试.
0
回复
2006-01-17 13:55
@dldgg
中午测试有问题的变压器电感比正常的变压器偏大一点点,正常的初级是15.3-15.5mH,有问题的是16.01-16.02mH,是不是这是原因所在?把吸收电容由0.01uF加到0.02uF,啸叫小了,但是有奇怪的声音,好像是在放电,哒哒的响.下午再试试.
1)可能是磁芯的問題,在加大電流時電感理生了變化,如果加直流測試電感量沒有問題,你可以在0度25度100度等不同的溫度下測試變壓器的電感量,
2)將變壓器拆下膠布,放入烤箱中用110度烤30分鐘,可以取出磁芯.然后可以更換磁芯試試.
0
回复
dldgg
LV.2
10
2006-01-18 16:01
@poweroneworld
1)可能是磁芯的問題,在加大電流時電感理生了變化,如果加直流測試電感量沒有問題,你可以在0度25度100度等不同的溫度下測試變壓器的電感量,2)將變壓器拆下膠布,放入烤箱中用110度烤30分鐘,可以取出磁芯.然后可以更換磁芯試試.
谢谢回应,我在公司实习,恒温恒湿箱最高75度,变压器看来是拆不了了.早上把开关频率调整到25KHz,吸收回路电阻240K,电容0.1uF,变压器不叫了,输出电压也还稳定.放进恒温恒湿箱里在跑-15度,还没测试,不知结果如何.
25K的频率是不是太低了?同事这么说,如果频率太低会导致变压器温度过高.
请教高手吸收回路怎么计算?R、C是由频率和功率共同决定的吗?谢谢.
0
回复
2006-01-19 14:35
@dldgg
谢谢回应,我在公司实习,恒温恒湿箱最高75度,变压器看来是拆不了了.早上把开关频率调整到25KHz,吸收回路电阻240K,电容0.1uF,变压器不叫了,输出电压也还稳定.放进恒温恒湿箱里在跑-15度,还没测试,不知结果如何.25K的频率是不是太低了?同事这么说,如果频率太低会导致变压器温度过高.请教高手吸收回路怎么计算?R、C是由频率和功率共同决定的吗?谢谢.
改改你的反馈线路看看,改一下你的反馈电路上的补偿电容!!!电阻也可以,不知道你的线路怎样?
0
回复
2006-01-21 14:22
@木棉花开
改改你的反馈线路看看,改一下你的反馈电路上的补偿电容!!!电阻也可以,不知道你的线路怎样?
你一定要想辦法先確認是不是磁芯的問題,這樣會少走彎路.
用的25k頻率太小了,頻率的改變溫升,效率,動態
頻率最好不要作變動.
rc吸收,用管子在toff時放出的能量算出r,對於c一般采用調的方法,rc對emi有影響,在以后測試時可能還會作調整.

可以用電位器來調試系統的增益也就是光藕的限流電阻,或是改變431的rc補償,以使電源有夠的相裕與幅裕,從而提高對不同元件與變壓器的兼容性.
0
回复
rojes
LV.3
13
2006-01-21 15:33
@dldgg
谢谢回应,我在公司实习,恒温恒湿箱最高75度,变压器看来是拆不了了.早上把开关频率调整到25KHz,吸收回路电阻240K,电容0.1uF,变压器不叫了,输出电压也还稳定.放进恒温恒湿箱里在跑-15度,还没测试,不知结果如何.25K的频率是不是太低了?同事这么说,如果频率太低会导致变压器温度过高.请教高手吸收回路怎么计算?R、C是由频率和功率共同决定的吗?谢谢.
你好,我也是做变频器硬件研发的,你的变压器啸叫的原因,我分析是主要是以下两种原因:
第一:你的变压器如果在45KHZ,初级电感十几个毫亨是乎太大,我想一个50W的300V~900V大概在4~7毫亨之间.
第二:你的主反馈滤波电解电容取值是否大了一点,给你一个公式,供您参考: 即C=1.5/{ f*R*ln[1/(1-Ku)]}  
式中Uo:额定输出电压值;f:电源开关频率;ku:输出电压的纹波系数;R:额定等效负载值.可以利用这些参数推算电容.  
考虑电容的纹波电流使用的允许性,一般可用高电压小容量的来替代低电压大容量的电解电容.
没有条件你可以试试第二点.
0
回复
2006-01-21 20:15
变压器是磁芯饱和了,楼主可以把两个磁芯互换做对比,这是最直观的方法了.
0
回复