逆变器的高频变压器的问题
逆变器的高频变压器的问题
做逆变器的高频变压器不要气隙,而开关电源又要气隙呢?还有开关电源磁芯一般要断开磁回路呢?这些怎么解释啊?
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
zkwj0302
LV.3
2
2011-06-22 18:02
先坐坐,
0
回复
提示
GreenEnergy
LV.7
3
2011-06-22 18:50
一般来说,像桥式、推挽不需气隙也能正常工作的,因磁通工作在1、3象限。而反激变压器即做“变压”又做“储能”,就必需要加"气隙"来防止磁芯“饱和”,因其只工作在第一象限,同时有时还有直流成分。
0
回复
提示
LV.1
4
2011-06-22 21:02
@GreenEnergy
一般来说,像桥式、推挽不需气隙也能正常工作的,因磁通工作在1、3象限。而反激变压器即做“变压”又做“储能”,就必需要加"气隙"来防止磁芯“饱和”,因其只工作在第一象限,同时有时还有直流成分。
加气息就是为了改变B-H斜率防磁芯饱和的。。
一般反激才加,正激类的像3楼兄弟说的那么一般小功率没加,大功率有时会加一点。。。
0
回复
提示
盘旋之鹰1
LV.5
5
2011-06-22 21:05
受益了
0
回复
提示
HR全球
LV.1
6
2011-06-29 15:26
**此帖已被管理员删除**
0
回复
提示
逆变专家
LV.8
7
2011-06-29 18:50
@HR全球
**此帖已被管理员删除**
怎么不把打广告的帖子删了哟?
0
回复
提示
LV.1
8
2011-06-29 21:35
@逆变专家
怎么不把打广告的帖子删了哟?
是的