求教:电感和变压器的磁饱和会引起什么现象啊

电感和变压器的磁饱和会引起什么现象啊,我只知道饱和后电感量不随电流的增大而增大,但是它表现在电源上的具体体现是什么呢,会引起些什么问题,比如在buck上的输出电感它饱和了电源工作会出什么问题,反激上变压器饱和了又回出什么问题,求各位大侠帮忙解答。
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
zvszcs
LV.12
2
2011-08-10 08:55

烧鸡是肯定的了

0
回复
2011-08-10 11:45
严重的烧机,最轻的会出现波形双线。
0
回复
2011-08-10 12:11

是的,严重的话就会炸管

BUCK的电感饱和的话,会导致输出电压的上升

FLYBACK的话,变压器原边的电压几乎为0了,结果留给你自己去思考吧

0
回复
2011-08-10 13:40
@心中有冰
是的,严重的话就会炸管BUCK的电感饱和的话,会导致输出电压的上升FLYBACK的话,变压器原边的电压几乎为0了,结果留给你自己去思考吧

我再仔细想想

0
回复
2011-10-14 16:01
@隐形专家
严重的烧机,最轻的会出现波形双线。

饱和后是不是无法继续加重负载了?

0
回复