• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

IEC61347-2-3:2004与IEC61347-2-3:2000电子镇流器标准的差异?

谁能帮我找找这方面的差异啊?谢谢了,现在等着急用呢!
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
af204
LV.6
2
2006-02-27 14:05
高人帮帮忙吧!
0
回复
af204
LV.6
3
2006-02-27 16:40
顶!我自己顶!
0
回复
2006-03-02 15:35
@af204
顶!我自己顶!
你把2004版的传上来看看
我这里只有2001版的  没法比啊
0
回复
af204
LV.6
5
2006-03-02 16:44
@lanjian9289
你把2004版的传上来看看我这里只有2001版的  没法比啊
看EN61347-2-3:2001版吧,一样的,IEC61347-2-3:2004版手上没有电子版的
1141288898.pdf
0
回复
austen
LV.4
6
2006-03-02 17:40
EN61347-2-3:2001多了第17章的内容:17 Behaviour of the ballast at end of lamp life
0
回复
af204
LV.6
7
2006-03-03 09:23
@austen
EN61347-2-3:2001多了第17章的内容:17Behaviouroftheballastatendoflamplife
IEC61347-2-3:2004版的也有这章了,Behaviour of the ballast at end of lamp life 这句话该怎么翻译?
0
回复
austen
LV.4
8
2006-03-03 11:47
@af204
IEC61347-2-3:2004版的也有这章了,Behaviouroftheballastatendoflamplife这句话该怎么翻译?
灯管寿命结束时,镇流器的性能
0
回复
af204
LV.6
9
2006-03-03 12:35
@austen
灯管寿命结束时,镇流器的性能
谢谢
0
回复