PFC与效率的问题,请专家告诉我
PFC与效率的问题,请专家告诉我
我想了解一下PFC,如果输入98~240VAC/50Hz/60Hz,在110VAC的时候的功率因数和效率一般多少,在220VAC的时候的功率因数和效率一般多少,如何实现?
多谢了!
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
LV.1
2
2004-07-18 21:23
pfc和效率没有关系
0
回复
提示
toby
LV.3
3
2004-07-19 08:45
110V/AC PFC:0.99 E:94%
220V/AC PFC:0.97 E:97%
0
回复
提示
一片天空
LV.5
4
2004-10-10 17:24
看你用PPFC 还是APFC,
他们的功率因率不一样
0
回复
提示
liangquan
LV.1
5
2005-01-10 04:05
@toby
110V/ACPFC:0.99 E:94%220V/ACPFC:0.97 E:97%
请问大虾能不能告诉我功率因素的计算公式?
谢谢!!!
0
回复
提示
hereliu
LV.8
6
2005-01-10 20:39
@liangquan
请问大虾能不能告诉我功率因素的计算公式?谢谢!!!
就是有用功率比视在功率.周期函数只须计算一个周期就行了.(∫u*idt)/(U*√((∫i∧2dt)/T)),其中积分在一个周期内积分,分母中电压为有效值,T为周期.
0
回复
提示
ncy231
LV.7
7
2011-12-21 21:03
@一片天空
看你用PPFC还是APFC,他们的功率因率不一样
不明白你的意思,你是说PPFC和APFC对效率的影响不一样吗?