• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

纹波不好请指教

28v5a 最近用top247做了个28v的电源,装壳测发现纹波尖峰大,而且出现低频调制纹波。去掉外壳后正常,把接外壳的y电容去掉后到好很多,请谢版主帮忙看一下板图,看哪里有问题,补充一下外壳兼散热器
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
谢厚林
LV.12
2
2011-12-07 09:32
你 的外壳是接次级的地吗?
0
回复
zgc2005
LV.3
3
2011-12-07 12:22
@谢厚林
你的外壳是接次级的地吗?

不是,输入端是在共模电感后通过两个102的y电容与外壳连接,输出地通过103瓷片电容与外壳连接、

0
回复
小凡凡
LV.7
4
2011-12-07 13:23
@zgc2005
不是,输入端是在共模电感后通过两个102的y电容与外壳连接,输出地通过103瓷片电容与外壳连接、

1、公司名称去掉;

2、纹波尖峰大估计是层间耦合电容大了(共模干扰);

改Y电容、共模电感及变压器加屏蔽。

3、低频纹波大,估计是你的CIN严重不足。可以改输出LC滤波(L适当加大,C的ESR适当减小),其次是改光耦上面那个电阻。

4、150W输出,TOP247明显不足,建议采用TOP249;

5、缓冲电路存在严重的问题;

不说了,产品存在严重的设计隐患,建议你重新设计,包括PCB

0
回复
zgc2005
LV.3
5
2011-12-07 17:58
@小凡凡
1、公司名称去掉;2、纹波尖峰大估计是层间耦合电容大了(共模干扰);改Y电容、共模电感及变压器加屏蔽。3、低频纹波大,估计是你的CIN严重不足。可以改输出LC滤波(L适当加大,C的ESR适当减小),其次是改光耦上面那个电阻。4、150W输出,TOP247明显不足,建议采用TOP249;5、缓冲电路存在严重的问题;不说了,产品存在严重的设计隐患,建议你重新设计,包括PCB

谢谢热心的小凡凡,变压器正在修改中,我觉得和布局有关,输入电容和管子都是照最低标准选择的,电容150uf。

 

0
回复
小凡凡
LV.7
6
2011-12-08 00:19
@zgc2005
谢谢热心的小凡凡,变压器正在修改中,我觉得和布局有关,输入电容和管子都是照最低标准选择的,电容150uf。 

我原来用TOP247做过28V6A的产品,发热太大,后来便改为TOP249,但发热依然非常严重。大概看了下你的PCB,一定要特别注意漏感,缓冲电路似乎不给力。另外,开关频率最好选66KHZ,KRP取0.66左右(主要是降低TOP的温升,变压器过热总比TOP过热要好些)。150UF的电容,没有去验算,只能说是勉强。

如果采用QR模式设计,设计难度应该会大大降低。

0
回复
zgc2005
LV.3
7
2011-12-13 22:02
@小凡凡
谢谢兄弟,作了如下 几点更改现已解决:

1、Y电容由共模电感的后面移到共模电感的前面,尖峰变小总纹波在150mV左右,参考了pi公司的设计范例,具体原因还没分析出来,有望EMC高手指点迷津。

2、改变top247功率地走线,top电路功率回路地与信号反馈共用同一个引脚,由于电路工作中,开关电流叠加较大的工频成分,在通过地回路引脚时干扰反馈部分,产生大的工频纹波。现电路改为从top247散热片直接焊出一根线到输入电容端作为功率地,而电路本身地 引脚只作为信号及反馈回路地。改动后工频纹波由120mv降为60mv

3、将原来输入电容下面的走线移到底层以消除隐患

经过以上改动问题解决,总体纹波小于100mv,达到修改目的

由于变压器用得太小,只能工作在133khz,66k出不来,估计把变压器磁芯加大用66k,效果会更好。缓冲用TVS,型号为1.5KE200A,温度还过得去,就暂不调整

最近正在做一款300W 的LLC,希望指点。

0
回复
小凡凡
LV.7
8
2011-12-14 00:04
@zgc2005
谢谢兄弟,作了如下几点更改现已解决:1、Y电容由共模电感的后面移到共模电感的前面,尖峰变小总纹波在150mV左右,参考了pi公司的设计范例,具体原因还没分析出来,有望EMC高手指点迷津。2、改变top247功率地走线,top电路功率回路地与信号反馈共用同一个引脚,由于电路工作中,开关电流叠加较大的工频成分,在通过地回路引脚时干扰反馈部分,产生大的工频纹波。现电路改为从top247散热片直接焊出一根线到输入电容端作为功率地,而电路本身地引脚只作为信号及反馈回路地。改动后工频纹波由120mv降为60mv3、将原来输入电容下面的走线移到底层以消除隐患经过以上改动问题解决,总体纹波小于100mv,达到修改目的由于变压器用得太小,只能工作在133khz,66k出不来,估计把变压器磁芯加大用66k,效果会更好。缓冲用TVS,型号为1.5KE200A,温度还过得去,就暂不调整最近正在做一款300W的LLC,希望指点。

恭喜了

1、EMI我也说不大清楚,Y电容一般都放到前面。从等效阻抗的角度考虑,Y电容阻抗此时与回路阻抗并联,相关分析网上有篇文章,可以去找找。

2、“将原来输入电容下面的走线移到底层以消除隐患”,顶层不能走HVDC线,这个注意些。

3、缓冲用单个1.5KE200A不太安全,最好再往上提高一点,你的反射电压有多少V?漏感?LP?可能的话,最好还是加一级RC。

4、LLC用PI的电子数据表格计算,PI编写的各种技术文档,非常不错,值得一看。芯片没用过,但资料我下载了很多,慢慢研究。有一点我不大赞同,就是他们好像推荐把LLC的频率做到200-300KHZ,或许这也是他们芯片的优势吧!我一般用90-100KHZ

0
回复