• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

高于1000V的电源需要明确区分是正接地电源还是负接地电源?

好像听说要明确区分,但是又不肯定。。。求解答!
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2012-03-21 13:28
需要
0
回复
2012-03-21 14:33
@小胖子123
需要
具体点讲讲  好吗?
0
回复
2012-03-21 15:00
@千年粽子
具体点讲讲 好吗?
详细点啊
0
回复
2012-03-21 15:33
@马桶的香气
详细点啊
为什么木有人理我们?我们是被世界遗弃的孩纸。。。
0
回复
2012-03-21 16:50
@千年粽子
为什么木有人理我们?我们是被世界遗弃的孩纸。。。

首先应弄清元器件的带电芯体与外壳之间都有一定的耐压等级,当两者之间所施加的电压超过极限耐压时,芯子上的高压电荷就会击穿元器件的外壳而到外壳外面来。其次要有一个爬电距离的概念,当芯子电压太高时,即使外壳不被击穿,而芯子的高压电荷也会延着外壳的表面出来。  电子元器件的耐压等级各不相同,开关、保险丝座可以耐受2000V的直流电压,而电位器只能耐受500V1000V的直流电压。一般地,正接地电源,其人体可接触的元件,如调节输出电压的电位器等,其内部导电部分都是以正端子作参考的,其内部导电部分的电位与正端子的电位非常接近。  只要将正端子与外壳相连,当工作人员站在地上调节这些旋钮时,人体电位就会与旋钮内部的导电体电位几乎相等,不会发生人身安全问题。  同理,负接地电源,应将负端子与外壳相连,电源设计时,应将操作人员可触及的调节元件设计在与负端子电位近乎相等的电路位置上。

0
回复
2012-03-21 16:50
@千年粽子
为什么木有人理我们?我们是被世界遗弃的孩纸。。。
孩纸,世界没有遗弃你哦~
0
回复