• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于逆变焊机铭牌中输入最大电流和有效电流的计算

我是这样来算的,输入最大电流=输出功率/(整机效率*输入电压)

输入有效电流=输入最大电流*根号负载率.请问你们是如何计算的...

全部回复(8)
正序查看
倒序查看
93dh
LV.3
2
2012-04-28 17:20
没有GB15579标准?
0
回复
2012-04-28 19:40
@93dh
没有GB15579标准?

我网上找了GB15579这个标准,有输入有效电流的算法,但是没有最大输入电流的算法,兄台不吝赐教...

0
回复
2012-04-29 09:33
@cx103931118cc
我网上找了GB15579这个标准,有输入有效电流的算法,但是没有最大输入电流的算法,兄台不吝赐教...

我知道有一个经验公式,有很多电焊机厂的铭牌上的电流都是和这个公式对的上

最大输入电流=输出功率/(功率因数*整机效率*输入电压),功率因数取93%,效率取85% ,我实际测过,算出来的电流比实际电流要偏大

0
回复
2012-04-29 11:16
@denjiangling
我知道有一个经验公式,有很多电焊机厂的铭牌上的电流都是和这个公式对的上最大输入电流=输出功率/(功率因数*整机效率*输入电压),功率因数取93%,效率取85%,我实际测过,算出来的电流比实际电流要偏大

嗯,好像是有这么一回事,不过单相电功率因素应该只有73%,效率80%,三相电功率因素93%,效率85%。。。但有些人说最大输入电流是电流表测出来的

0
回复
2012-05-02 09:25
@cx103931118cc
嗯,好像是有这么一回事,不过单相电功率因素应该只有73%,效率80%,三相电功率因素93%,效率85%。。。但有些人说最大输入电流是电流表测出来的

  

学习了,我刚才试着算了一下佳士宝的,确实对的上,不过效率要按85%算

0
回复
2012-05-02 09:38
@cx103931118cc
嗯,好像是有这么一回事,不过单相电功率因素应该只有73%,效率80%,三相电功率因素93%,效率85%。。。但有些人说最大输入电流是电流表测出来的
另外,佳士和瑞凌实业的以前的MOS管的单相机,其参数标贴和网站上的参数,其功率因数和效率分别还是93%和85%,下表就是从佳士网上下下来的ARC160和200的参数,但是佳士宝系列又不是,不知道这个功率因数和效率到底怎么确定 
0
回复
2012-05-02 20:08
@denjiangling
另外,佳士和瑞凌实业的以前的MOS管的单相机,其参数标贴和网站上的参数,其功率因数和效率分别还是93%和85%,下表就是从佳士网上下下来的ARC160和200的参数,但是佳士宝系列又不是,不知道这个功率因数和效率到底怎么确定[图片] 

每个机器功率因素和效率都是不一样,我们以上的推算都是估算,以后还是用电流表测准...

0
回复
liudw
LV.4
9
2012-05-06 09:53
@cx103931118cc
我网上找了GB15579这个标准,有输入有效电流的算法,但是没有最大输入电流的算法,兄台不吝赐教...
实测
0
回复