导线上的损耗降分析

  200米以上0.5平方导线DC24V传输,加载后无电压了,有什么好的方法在带2A的情况下还在正常范围之内。

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
2012-06-20 11:59
单根0.5平方铜线电阻200米约7欧,双线来回14欧,DC24v2A没法传输,需用更高传输电压或换更大线经的线。
0
回复
2012-06-20 18:26
加粗线径得不偿失,提高电压是有效措施之一。
0