我的三相UPS最近突然DC BUS到IGBT的输入线严重发热,请教
我的三相UPS最近突然DC BUS到IGBT的输入线严重发热,请教
我的三相UPS最近突然DC BUS到IGBT的输入线严重发热,功率是40KVA的,三相逆变器平衡负载时输出电流平衡,输入电流不平衡,以前没有这样的现象,后来通过在线上加磁环和改短输入线分别有些改善,但最终问题还是纯在的,之前做了一年多的同型号UPS未出现这个问题,最近成批的几台都出现这样的问题,逆变部分,整流部分相关的所有线路板,IGBT,可控硅,甚至变压器都换过了,问题没有最终解决,请教各位大虾
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hbhyx2
LV.3
2
2006-06-08 11:38
看看整流驱动的波形是否正常?
0
回复
提示
totoyy1980
LV.4
3
2006-07-03 10:19
你用的什么牌子的IGBT?