【问】28035下降沿有效和递增计数

如题,我用28035 的定时器做外部脉冲计数,想设置下降沿自动触发计数,那么就涉及边沿计数,不知道实际中该如何配置寄存器的值?实际上应如何调整。

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
bdzn
LV.9
2
2012-07-11 22:27

事件管理器EV,如以下设置:

EvaRegs.T1CON.all = 0x144E; ///连续增模式,TPS系数xM/1/16,T1使能

EvaRegs.GPTCONA.bit.TCOMPOE=1;

 EvaRegs.GPTCONA.bit.T2PIN=2;  //高电平有效

自己参照pdf找需要EV寄存器设置即可

注意匹配cputimer和sysclock

0
回复
starcool
LV.5
3
2012-07-12 23:05
-----
0
回复
2012-07-13 08:23
@starcool
-----
用CAP口就可以完成。
0
回复