目前由于T5灯管的光效比较高,所以T5的应用越来越多,以下是我对一些中档T5灯管镇流器一些参数的看法:
1:要有预热启动,一般灯丝冷热阻比在4.
2:要有漏气保护,整流态保护,过流保护等.
3:灯丝电流不易太大,决不允许超过200mA,一般在60-120mA,最好也不要没有灯丝电流,如果没有灯丝电流可能比较容易引起灯丝某点过热而断丝.
4:管流在170mA左右.
我是一个新手,只是抛一个砖,希望高手指点.
谈谈T5/14W、21W、28W镇流器
全部回复(74)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
怎么没人顶呀,高手在哪里,本人认为如果T5镇流器做的不好,其结果不如T8,就是省电不省能,比如有用高频泵做功率因数矫正,镇流器的本身效率是很低的,何来节能.如果不能预热灯管很快黑头损坏,光效会降的很快,何来节能,有的说T5做到断流技术,就是启动以后没有灯丝电流,效率更高,结果是这样吗,我觉得悬,T5灯管如果没有灯丝电流,其灯丝的温度能维持在最佳发射温度吗,其电子的发射会在灯丝的某点上最强,改点灯丝过热导致灯丝断,这样灯管也就坏了,做灯管本身就是耗能的.我在论坛上看到有好多关于T5灯管和镇流器的,有好多观点我不能赞同,可我觉得这又只是我的想法,不一定完全正确,所以我想发一个关于T5的帖子,讨论T5镇流器如何做,才能让其充分发挥节能特点,节能又省钱.
0
回复
提示
@ssp654321
怎么没人顶呀,高手在哪里,本人认为如果T5镇流器做的不好,其结果不如T8,就是省电不省能,比如有用高频泵做功率因数矫正,镇流器的本身效率是很低的,何来节能.如果不能预热灯管很快黑头损坏,光效会降的很快,何来节能,有的说T5做到断流技术,就是启动以后没有灯丝电流,效率更高,结果是这样吗,我觉得悬,T5灯管如果没有灯丝电流,其灯丝的温度能维持在最佳发射温度吗,其电子的发射会在灯丝的某点上最强,改点灯丝过热导致灯丝断,这样灯管也就坏了,做灯管本身就是耗能的.我在论坛上看到有好多关于T5灯管和镇流器的,有好多观点我不能赞同,可我觉得这又只是我的想法,不一定完全正确,所以我想发一个关于T5的帖子,讨论T5镇流器如何做,才能让其充分发挥节能特点,节能又省钱.
你涉及到了很技术的层面啦,很少人会接>>>
对8R灯丝来说,小于80毫安灯丝电流,灯丝耗能是很少的.
我做高复泵,14-28瓦,14瓦,耗1.8瓦,21瓦,28瓦小于3瓦(加EMC共模了).三极管感受不到之处温升.不加保护,可断开灯管.
T5的转换效率好象比T8要高
另外,我发现仪器侧量的数据好象不正确了.镇流器必须接地.而且测试输出的接线对镇流器测试有影响了.
所以,有位同行建议,光通测试是最后判定的依据.
很想帮你,但我也不能多说,抱歉.
你涉及到了很技术的层面啦,很少人会接>>>对8R灯丝来说,小于80毫安灯丝电流,灯丝耗能是很少的.我做高复泵,14-28瓦,14瓦,耗1.8瓦,21瓦,28瓦小于3瓦(加EMC共模了).三极管感受不到之处温升.不加保护,可断开灯管.T5的转换效率好象比T8要高另外,我发现仪器侧量的数据好象不正确了.镇流器必须接地.而且测试输出的接线对镇流器测试有影响了.所以,有位同行建议,光通测试是最后判定的依据.很想帮你,但我也不能多说,抱歉.
T5灯丝是双螺旋的,热阻应该是40欧姆(冷热阻比在4的情况下),冷阻10欧姆,以100mA灯丝电流计算,灯丝消耗功率在0.8瓦左右,如果用远方的3A或5A测其输出功率准确度不是很高,精确度倒是挺高的.只能用来做比较,我一般拿示波器测的比较准确一些.输入功率直接测还是可以的,T5的35瓦以下的光效比T8大概每瓦要高15个流明,如果不加灯丝预热,T5灯管也就5000次到头了,这应该远远不够的至少要做到10000次以上吧.我觉得这些还算不上很技术方面的吧.
0
回复
提示
@ssp654321
T5灯丝是双螺旋的,热阻应该是40欧姆(冷热阻比在4的情况下),冷阻10欧姆,以100mA灯丝电流计算,灯丝消耗功率在0.8瓦左右,如果用远方的3A或5A测其输出功率准确度不是很高,精确度倒是挺高的.只能用来做比较,我一般拿示波器测的比较准确一些.输入功率直接测还是可以的,T5的35瓦以下的光效比T8大概每瓦要高15个流明,如果不加灯丝预热,T5灯管也就5000次到头了,这应该远远不够的至少要做到10000次以上吧.我觉得这些还算不上很技术方面的吧.
不是整根灯丝加热到很高温度的,仅仅一个热点温度较高.
一般灯丝电阻还是很低.
一般灯丝电阻还是很低.
0
回复
提示
@ssp654321
T5灯丝是双螺旋的,热阻应该是40欧姆(冷热阻比在4的情况下),冷阻10欧姆,以100mA灯丝电流计算,灯丝消耗功率在0.8瓦左右,如果用远方的3A或5A测其输出功率准确度不是很高,精确度倒是挺高的.只能用来做比较,我一般拿示波器测的比较准确一些.输入功率直接测还是可以的,T5的35瓦以下的光效比T8大概每瓦要高15个流明,如果不加灯丝预热,T5灯管也就5000次到头了,这应该远远不够的至少要做到10000次以上吧.我觉得这些还算不上很技术方面的吧.
请教一个灯丝热阻的计算方法?
我用万用表交流档测灯丝两端12V;用示波器测:峰峰值12V,幅值7V,RMS:2.6V.
请问以哪个值为灯丝的电压计算值?现在的灯丝电流读数为180mA,其热阻是多少?
我用万用表交流档测灯丝两端12V;用示波器测:峰峰值12V,幅值7V,RMS:2.6V.
请问以哪个值为灯丝的电压计算值?现在的灯丝电流读数为180mA,其热阻是多少?
0
回复
提示