• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

场效应管的温度

我的UPS  60N06温度极高,用65度温控做保护每工作10分钟就保护了,请教解决办法,不胜感激
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
2006-08-03 16:58
我是深圳市鹏源电子有限公司业务员温治权,深圳市鹏源电子有限公司是一家专业代理国际品牌IXYS的功率器件的公司,产品包括MOSFET、IGBT、可控硅、快速二极管、整流桥、肖特基等相关配套产品.请您查收我公司产品资料,希望有机会合作,有什么需求或新产品开发请与我联系,想了解更多产品资料可查看我公司网站www.szapl.com., 有生意请多多关照.谢谢
0
回复
itups
LV.2
3
2006-08-03 18:51
看不懂这个贴子倒底是你需要在60度就保护了还是把保护去了不要他跳,不管怎么样吧我想这个问题应该这样来看
如果你的UPS温度极高有两种方法可以解决第一种方法就是可以加大空调量第两种方法就是你的IGBT等配件一定不是很好了需要更换呵一般第二种方法比较好
如果想了解更多情况请到www.9ups.coM上面去发贴有人会帮你解决点的呵
0
回复
2006-08-03 22:46
@itups
看不懂这个贴子倒底是你需要在60度就保护了还是把保护去了不要他跳,不管怎么样吧我想这个问题应该这样来看如果你的UPS温度极高有两种方法可以解决第一种方法就是可以加大空调量第两种方法就是你的IGBT等配件一定不是很好了需要更换呵一般第二种方法比较好如果想了解更多情况请到www.9ups.coM上面去发贴有人会帮你解决点的呵
我的意思是UPS中场效应管的安全工作温度是多少
0
回复