• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

共模电感磁芯发热严重,如何解决?

       最近做一款400VDC/8A输出的充电机,调试中发现输入输出的共模电感磁芯均发热严重,不知如何解决?请有经验的朋友指点一二。谢谢!采用的是移相全桥控制,次级有无源钳位电路。
全部回复(19)
正序查看
倒序查看
2012-12-27 14:45
你确定是磁芯发热,还是绕组发热?
0
回复
zvcg
LV.6
3
2012-12-27 14:57
@sometimes
你确定是磁芯发热,还是绕组发热?
磁芯!
0
回复
2012-12-27 15:56
@zvcg
磁芯!

你用的什么材质,什么型状的磁心?

0
回复
zvcg
LV.6
5
2012-12-27 15:57
@tianbingfa
你用的什么材质,什么型状的磁心?
导磁率8K,25*15*13的磁环
0
回复
2012-12-27 16:01
@zvcg
导磁率8K,25*15*13的磁环
你测试一下AL值是多少?
0
回复
2012-12-27 16:02
@tianbingfa
你测试一下AL值是多少?
你确定两个绕组圈数一样吗?
0
回复
zvcg
LV.6
8
2012-12-27 16:21
@tianbingfa
你确定两个绕组圈数一样吗?
匝数相同,电感量相同,用非晶的共模电感试验也是磁芯发热严重。应该是共模电流太大导致,但不知有什么好办法解决。
0
回复
2012-12-28 10:08
@zvcg
匝数相同,电感量相同,用非晶的共模电感试验也是磁芯发热严重。应该是共模电流太大导致,但不知有什么好办法解决。

换种才质的磁心看看

0
回复
mko145
LV.8
10
2012-12-28 14:38

理论上讲,完全对称的两组线圈电流相反,磁芯不应该发热。发热的应该是铜线。可以看看绕组结构的对称性是否好~

0
回复
2012-12-28 15:03
@mko145
理论上讲,完全对称的两组线圈电流相反,磁芯不应该发热。发热的应该是铜线。可以看看绕组结构的对称性是否好~
对,共模电感的铁损应该是很小的。
0
回复
gopmag
LV.3
12
2013-01-21 16:26
是否磁芯截面积不够,饱和了哦?
0
回复
2013-01-27 00:43
@gopmag
是否磁芯截面积不够,饱和了哦?
饱和了
0
回复
2013-01-27 02:36
@米山人家
饱和了
大功率
0
回复
lkl1112
LV.3
15
2013-01-28 22:01
@贺赫无名
[图片]大功率

有可能是电流不对称

0
回复
2013-01-29 09:24
@lkl1112
有可能是电流不对称

共模电感发热,是一个非常重要且严肃的问题

它的作用很重要,但发热量让人头疼

一直没有较好的解决办法

0
回复
252355290
LV.2
17
2013-01-29 11:22

那么简单的问题说的有多复杂一样,一个方法,加粗线径!

0
回复
2013-01-29 14:49
@252355290
那么简单的问题说的有多复杂一样,一个方法,加粗线径!
你加粗试试看,有时候会更热
0
回复
wxz1680
LV.2
19
2013-03-12 17:12
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2013-03-12 17:17
@wxz1680
**此帖已被管理员删除**

能不能上图看一下

 

0
回复