UPS的热备份并机与冗余并机有什么区别呀?

UPS的热备份并机与冗余并机有什么区别呀?
怎么没有人理我呀?
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
2006-09-07 11:09
热备份是串联两套UPS系统,输出功率还是单套功率数;冗余并机是两套UPS系统并接在一起;输出功率能是总和功率,但冗余并机一般就是单套的输出功率!
0
回复
ynweb
LV.5
3
2006-09-07 15:18
@cecilia5520
热备份是串联两套UPS系统,输出功率还是单套功率数;冗余并机是两套UPS系统并接在一起;输出功率能是总和功率,但冗余并机一般就是单套的输出功率!
阅后有收获,不知这位仁兄能否讲的再具体些,小弟在此就感激不尽了.
0
回复
2006-09-07 17:27
@ynweb
阅后有收获,不知这位仁兄能否讲的再具体些,小弟在此就感激不尽了.
我是广州耐普电源厂的主要生产蓄电池,谢谢关注
联系电话:13901777495
0
回复
2006-09-08 16:07
@ynweb
阅后有收获,不知这位仁兄能否讲的再具体些,小弟在此就感激不尽了.
串联热备份是把一套UPS系统(A)接入到另一套UPS系统(B)的旁路输出或输出端上,由A系统供应负载电力,B系统供应A系统的输入电,市电接入到B系统的输入端!即:市电-B电源-A电源-负载

而冗余并机是两套UPS系统通过某种方式并联接入,A系统和B系统公用一路市电,输出端也并联到同一负载总输入上,当一台机器当机,另一台能接替上!

串联热备份一般是两套系统串联;而冗余备份可以是多系统并联,同时也可以起到扩容的作用!
0
回复
ynweb
LV.5
6
2006-09-11 14:07
@cecilia5520
串联热备份是把一套UPS系统(A)接入到另一套UPS系统(B)的旁路输出或输出端上,由A系统供应负载电力,B系统供应A系统的输入电,市电接入到B系统的输入端!即:市电-B电源-A电源-负载而冗余并机是两套UPS系统通过某种方式并联接入,A系统和B系统公用一路市电,输出端也并联到同一负载总输入上,当一台机器当机,另一台能接替上!串联热备份一般是两套系统串联;而冗余备份可以是多系统并联,同时也可以起到扩容的作用!
阅后有收获,讲的也蛮详细的.谢谢你.
0
回复
webage
LV.4
7
2006-09-17 12:19
此帖已被删除
0
回复
ynweb
LV.5
8
2006-09-20 09:44
@webage
此帖已被删除
俺真是服了YOU,我想问个问题,可不是在采购呀.
0
回复
yyhtl
LV.4
9
2006-09-21 11:30
@cecilia5520
串联热备份是把一套UPS系统(A)接入到另一套UPS系统(B)的旁路输出或输出端上,由A系统供应负载电力,B系统供应A系统的输入电,市电接入到B系统的输入端!即:市电-B电源-A电源-负载而冗余并机是两套UPS系统通过某种方式并联接入,A系统和B系统公用一路市电,输出端也并联到同一负载总输入上,当一台机器当机,另一台能接替上!串联热备份一般是两套系统串联;而冗余备份可以是多系统并联,同时也可以起到扩容的作用!
“串联热备份是把一套UPS系统(A)接入到另一套UPS系统(B)的旁路输出或输出端上,由A系统供应负载电力,B系统供应A系统的输入电,市电接入到B系统的输入端!即:市电-B电源-A电源-负载 ”
有个错误,B系统输出不是供应A系统输入,通常是供给A系统的旁路,A系统故障转旁路后由B系统给负载供电..
0
回复