UPS的热备份并机与冗余并机有什么区别呀?
怎么没有人理我呀?
UPS的热备份并机与冗余并机有什么区别呀?
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@cecilia5520
串联热备份是把一套UPS系统(A)接入到另一套UPS系统(B)的旁路输出或输出端上,由A系统供应负载电力,B系统供应A系统的输入电,市电接入到B系统的输入端!即:市电-B电源-A电源-负载而冗余并机是两套UPS系统通过某种方式并联接入,A系统和B系统公用一路市电,输出端也并联到同一负载总输入上,当一台机器当机,另一台能接替上!串联热备份一般是两套系统串联;而冗余备份可以是多系统并联,同时也可以起到扩容的作用!
“串联热备份是把一套UPS系统(A)接入到另一套UPS系统(B)的旁路输出或输出端上,由A系统供应负载电力,B系统供应A系统的输入电,市电接入到B系统的输入端!即:市电-B电源-A电源-负载 ”
有个错误,B系统输出不是供应A系统输入,通常是供给A系统的旁路,A系统故障转旁路后由B系统给负载供电..
有个错误,B系统输出不是供应A系统输入,通常是供给A系统的旁路,A系统故障转旁路后由B系统给负载供电..
0