0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
加大输入电压对逆变器有什么影响?
加大输入电压对逆变器有什么影响?
我一块1KW逆变板是12V输入电压,我想用16~18V左右的电源,不知道会不会烧机啊?用的是KA3525的芯片
全部回复(10)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
卜亮
LV.1
2
2007-01-13 00:48
AEM科技(苏州),做贴片保险丝,压敏电阻,片式磁珠电感,美国原厂,在苏州园区,有需要这方面产品的请联系我
MSN: Amoonbu@hotmail.com
M b: 136 0620 9167
卜亮
0
回复
提示
打碎你家玻璃
LV.5
3
2007-01-13 16:57
如果长时间大负荷工作很容易烧机的.输入电压太高,假如吸收线路不好的话,反向电压尖峰会穿掉前级mos.
0
回复
提示
及时雨宋江
LV.2
4
2007-01-15 19:02
@打碎你家玻璃
如果长时间大负荷工作很容易烧机的.输入电压太高,假如吸收线路不好的话,反向电压尖峰会穿掉前级mos.
这个并不难 你可以在线路版输入端加一个7812就OK了
0
回复
提示
hubeiliumin
LV.1
5
2007-01-15 19:19
@及时雨宋江
这个并不难你可以在线路版输入端加一个7812就OK了
老大,你的7812在哪买的?
0
回复
提示
caobo790115
LV.5
6
2007-01-16 17:52
不推荐加高电压,因本身设计为12V,MOS管耐压不会很高的,这样容易烧毁MOS管!所以绝对不推荐加高电压!
0
回复
提示
luyong1
LV.4
7
2007-01-16 20:36
@打碎你家玻璃
如果长时间大负荷工作很容易烧机的.输入电压太高,假如吸收线路不好的话,反向电压尖峰会穿掉前级mos.
很对!
0
回复
提示
hubeiliumin
LV.1
8
2007-01-17 23:39
@caobo790115
不推荐加高电压,因本身设计为12V,MOS管耐压不会很高的,这样容易烧毁MOS管!所以绝对不推荐加高电压!
谢谢各位的解答,咨询厂家得知过15.5V会保护的.再次感谢各位热心的朋友
0
回复
提示
及时雨宋江
LV.2
9
2007-01-18 01:48
@hubeiliumin
老大,你的7812在哪买的?
7812是常用件市场上都有!
0
回复
提示
elex
LV.2
10
2007-04-23 15:03
@及时雨宋江
这个并不难你可以在线路版输入端加一个7812就OK了
呵呵,7812有多少斤两?人家可是1KVA呀!
0
回复
提示
abc168
LV.2
11
2007-04-24 12:04
@hubeiliumin
谢谢各位的解答,咨询厂家得知过15.5V会保护的.再次感谢各位热心的朋友
http://60.191.129.102:8000/?QQ=555566&id=951209571202
快来看看,腾迅为庆祝腾讯QQ八周年,现在开放六位 QQ 号码免费申请,数量有限,送完即止,加油吧
0
回复
提示
工程师都在看
NO Y EMC 小功率开关电源12W整改实例!
小功率反激开关电源
光伏并网控制电路
shgwe
24.2包邮的主动式电容笔电路分析(一)
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
llc下管驱动波幸运异常 多出了一个死区时间,像被狗啃了 求高手解答?
爱学习的负豪
精华推荐
换一换
立
即
发