输出波形抖动,请逆变器高手看过来
输出波形抖动,请逆变器高手看过来
我用两个tl494作的150W逆变电源,输出波形抖动(输出频率50hz会跳变,难以稳定),换不同厂家变压器有所改善,仍难以彻底解决,其原因可能与变压器、tl494 、pcb layout 有关,但调整多次均不能输出稳定的修正正弦波,不知各位是有无好的办法处理 谢谢
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
gdfuhua
LV.2
2
2011-06-27 01:27
这个奇怪的问题,也有时遇到,也想知道是什么原因。
0
回复
提示
shw0320
LV.2
3
2011-06-27 11:26
@gdfuhua
这个奇怪的问题,也有时遇到,也想知道是什么原因。
是你PCB布线问题 最好看看你的地有没有问题 把494地线断了 拉跟线过来看看
0
回复
提示
斌520
4
2011-06-27 19:20
@shw0320
是你PCB布线问题最好看看你的地有没有问题把494地线断了拉跟线过来看看
如果频率太高,快恢二极管太普通了,整流跟不上就有这个现象