我哥哥在农行收购的一套旧3KVA(2.1KW)96V的逆变器近日坏了,经我维修检测,其中前极96V变300V 的有4个(IRFP264),坏了两个,后极半桥直流变220V交流有4个(11N120CND),坏了2个,还坏了一些栅极电阻.稳压二极管.光耦(TLP250).UC3845N等元件。我将这些栅极电阻.稳压二极管.光耦(TLP250).UC3845N等元件更换后,因为前极和后极都是左右两管并联使用的,由于没有现成的管子更换,我又将前后极的2个好管焊接上(左右各一个单管),开机可以正常使用了,请问朋友们现在的情况能带多大的瓦数啊??
96V的逆变器维修问题3KVA(2.1KW)
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法