TOP258YN设计的开关电源与AC220电脑UPS电源问题!

外加AC220电压给UPS供电,UPS输出端AC220再给TOP258YN开关电源供电,正常输出DC24V!当切断外加电源AC220V时,这时UPS输出端AC220变成了AC260多伏,这为什么会升压请教谢工,开关电源负载重时电压还会升到AC270V,这是什么原因啊!难道不能用UPS供电吗?
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
谢厚林
LV.12
2
2014-07-05 22:11
用什么供电都没关系,UPS提供的电压不稳定,是不是258的负载太轻了造成的。
0
回复
zhihai123
LV.2
3
2014-07-06 21:39
@谢厚林
用什么供电都没关系,UPS提供的电压不稳定,是不是258的负载太轻了造成的。
谢工,UPS不接开关电源输出电压AC220V正常,接上开关电源UPS输出端电压就升高,有点不解!
0
回复
谢厚林
LV.12
4
2014-07-07 10:29
@zhihai123
谢工,UPS不接开关电源输出电压AC220V正常,接上开关电源UPS输出端电压就升高,有点不解!
开关电源不能把输入电压搞的高起来
0
回复
新月GG
LV.10
5
2014-07-07 10:30
如果真是这样,只能说这个UPS有点问题了。
0
回复
2014-07-08 09:39
@zhihai123
谢工,UPS不接开关电源输出电压AC220V正常,接上开关电源UPS输出端电压就升高,有点不解!
这个问题确实有点费解,等高手来讲解
0
回复