变压器高压测试问题请教

我公司生产的变压器中有NA NB NH NHPV 绕组请教大家这些绕组的作用,另
我公司前段时间出现一批高压不良器,后来分析为高压模的插针与变压器脚位接错了,请问各位在高压测试时如何确认.(初级对次级,次级对磁芯,初级对辅助级)
全部回复(12)
正序查看
倒序查看
2008-01-26 11:31
路過,順便發表一下個人的看法:
一般測試高壓, 先用一個標準 sample ,再設置治具的時候按照這個標準樣品去接線路, 這樣測出來的是不會有不良品的!
0
回复
2008-01-27 12:33
@transformer1
路過,順便發表一下個人的看法:一般測試高壓,先用一個標準sample,再設置治具的時候按照這個標準樣品去接線路,這樣測出來的是不會有不良品的!
不知楼主有没有去试过!
  如有问题敬请提出来,大家一起商量对策!
0
回复
skxzg
LV.1
4
2008-01-28 15:55
@transformer1
不知楼主有没有去试过!  如有问题敬请提出来,大家一起商量对策!
我司的做法是使用不良品去点检
不同的测试项目均要做一个不良品样品
如果不良品测试时显示为良品,那一定是线接错了或是
其它问题了
0
回复
2008-02-01 15:52
@skxzg
我司的做法是使用不良品去点检不同的测试项目均要做一个不良品样品如果不良品测试时显示为良品,那一定是线接错了或是其它问题了
樓上的做法是不是欠妥 ,我曾經去稽核過很多供應商,都會犯這個錯誤!!
    因為導致某種現象的發生, 不是單方面的, 不能做一種現象的產品來統一而論!
比如說: 電感不良(L), 導致的因素很多, 圈數啊, 鐵芯,繞組相位等等,如用一種來論的話是會有問題的,其它的不良品就會成漏網之魚!!!!!
0
回复
skxzg
LV.1
6
2008-02-01 20:57
@transformer1
樓上的做法是不是欠妥,我曾經去稽核過很多供應商,都會犯這個錯誤!!    因為導致某種現象的發生,不是單方面的,不能做一種現象的產品來統一而論!比如說:電感不良(L),導致的因素很多,圈數啊,鐵芯,繞組相位等等,如用一種來論的話是會有問題的,其它的不良品就會成漏網之魚!!!!!
我们是依据不同产品做需要测试的不良样品,而不是使用一种产品的
来点检所有的
0
回复
2008-02-02 14:02
@skxzg
我们是依据不同产品做需要测试的不良样品,而不是使用一种产品的来点检所有的
那什么叫需要测试?的不良品?那这不良品到底是不良到什么地步?
等等,你都是没法评估的!
    现在市场上有一种仪器,可以电感和耐压自动转换测试!
不错的!
0
回复
sampson
LV.4
8
2008-02-12 09:40
@transformer1
那什么叫需要测试?的不良品?那这不良品到底是不良到什么地步?等等,你都是没法评估的!    现在市场上有一种仪器,可以电感和耐压自动转换测试!不错的!
Transformer1大說的是3250 + 19053吧?
畢竟高低壓要整合在一起relay切換是很重要的.
0
回复
2008-02-12 13:40
@sampson
Transformer1大說的是3250+19053吧?畢竟高低壓要整合在一起relay切換是很重要的.
我們現在所用的大部分儀器測試都不是很接近電路板的實際測試,我們測試只是用來在一定程度上檢測產品質及性能大概在哪個等級而已!!! 不能太相信儀器!!
0
回复
yunhai3000
LV.2
10
2008-02-17 20:30
@transformer1
那什么叫需要测试?的不良品?那这不良品到底是不良到什么地步?等等,你都是没法评估的!    现在市场上有一种仪器,可以电感和耐压自动转换测试!不错的!
Voltech is ok,but  a little expensive ( www.voltech.com)
0
回复
transformer1
LV.10
11
2008-02-18 10:02
@yunhai3000
Voltechisok,but  alittleexpensive(www.voltech.com)
現在要有能把所有電氣一次性自動測試完就好了...
0
回复
yunhai3000
LV.2
12
2008-02-19 19:54
@transformer1
現在要有能把所有電氣一次性自動測試完就好了...
Voltech 应该能完成综合测试
但价格贵,效率比单机也许要慢,但取决于产品.
0
回复
三叶草
LV.1
13
2010-08-20 00:08

单从变压器的框架图是分的不太清初级,次级,辅助级的,你可以要求你们的客户提供,这个变压器所用在电路的那部分电路。

对开关电源而言,初级是接在整流后即电源端,而且线径也较细,圈数是最多的,次级一般是指接在负载的绕组,后面接的是整流二极管,线径较粗,圈数较少,辅助级一般是供电给电源IC的,线径也较粗,图数也少。只要有电路,一眼可分清这些绕组的。

0